← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#огнетушители

Какая периодичность испытания огнетушителей?

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
Опубликовано 8 нояб. 2024 г.

Здравствуйте!

Подскажите, кто понимает в чём смысл и как правильно?

ОП-5 перезаряжали в этом году (ему 5 лет)

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Написано, что следующее испытание в марте 2025, т.е. через год.

В СП 9.13130.2009 не вижу периодичности испытаний, кроме как "Испытанию подвергают при перезарядке".

В прошлые годы на этикетках такого не было. Это мы придём к тому, что каждый год все перезаряжать? Или я что-то упустила?

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Или причина в его состоянии? Хотя никаких отметок об этом нет.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (7)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
May Day
May DayЭксперт✓ Эксперт решения
8 нояб. 2024 г.· #7

Перезарядка и испытание огнетушителей — это две разные процедуры, которые входят в техническое обслуживание огнетушителей. Но раз уж вы столкнулись с такой бредовой биркой, то ноги тут могут расти из 2х мест:

  1. Организация, которая занимается перезарядкой лепит эту "бирку" по шаблону, не заморачиваясь какой тип огнетушителя они перезаряжают и испытывают. Потому что там указанные гидравлические испытания и пневматические.

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Пенный огнетушитель: нужны и пневматические и гидровлические испытания. В сосуд для огнетушащего вещества мы подаём воду с повышенным давлением тем самым испытывая сам корпус - это гидравлические испытания. Внутри него ещё колба с газом, которая выдавливает огнетушащую жижу и превращает её в пену. В эту колбу подаётся повышенное давление газа - это пневматические испытания.

Углекислотный огнетушитель: внутри нет дополнительной колбы с газом, потому что углекислый газ выталкивает сам себя. Соответственно испытания только пневматические. (А еслиб зачем то была, то было 2 пневматических).

Порошковый огнетушитель: порошок не находится под давлением, соответственно испытывать ёмкость под давлением не надо (либо пневматическое для галочки, чтоб соблюсти требования СП 9.13130.2009) , а просто высыпать порошок (он может и слежаться и скомкаться) и засыпать новый. Но внутри есть колба с газом, который выталкивает этот порошок. Те же пневматические испытания.

И тут удивительное совпадение. Пневматические и гидравлические испытания проходит только пенный огнетушитель, да ещё и раз в год. Но на бирке они рукой дописали "ОП-5".

Им просто плевать что бирка для пенного огнетушителя.

  1. Вам специально лепят не ту бирку, чтоб Вы пришли через год и занесли денежки.

Они просто крысы.

Но есть ещё подвох. Мужичку из МЧС, который будет глазеть на Ваш огнетушитель тоже может наплевать, что он порошковый, он просто увидит бирку и предьявит. А может он крыс и будет знать что там должно быть 5 лет, а не 1 год, но захочет ваши денежки.

Рекомендую отодрать бирку и показывать мужичку акт выполненных работ или акт перезарядки огнетушителей (если он тоже не убогий)

⮑ Реутова Юлия Огнетушитель - это сосуд под давлением, поэтому исходим из той же логики. Испытание раз в пять лет, вместе с перезарядкой, или по показаниям (косяки по самому баллону). Срок службы, соответственно, так же, как и газовые баллоны.

По крайней мере так объяснял инспектор Ростехнадзора курирующий нас в свое время. Задавался я этим вопросом тоже.))) Инспектор тогда на мой вопрос ответил вопросом: "А чем огнетушитель отличается от баллона с углекислотой?" Ответ - объемом и все.)))

OT
8 нояб. 2024 г.· #3

СП 9.13130.2009:

4.3.14. Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке

IlyaAp36
8 нояб. 2024 г.· #4

Доброе утро! Загляните в паспорт огнетушителя.

Там прописано, что перезарядка 1 раз в 5 лет. Проверка состояния индикатора давления 1 раз в квартал. Проверка состояния огнетушителя на наличие: вмятин, облупившейся краски, пломбы, состояние раструба (если углекислотный огнетушитель), отсутствие трещин на шланге (если порошковый)

DSP
DSPЭксперт
8 нояб. 2024 г.· #5

⮑ Реутова Юлия есть еще ГОСТ Р 59641-2021, а в нем п. 5.1.9:

5.1.9 Один раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть

разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и

внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса

огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств.

Есть 5.1.7

5.1.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей

по 5.1.2. В процессе ежегодной проверки дополнительно контролируют значение утечки

вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. С привлечением специализированной организации осуществляют выборочное вскрытие порошковых огнетушителей (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при температуре 25°C), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверку огнетушителей и контроль ОТВ следует проводить не реже одного раза в 6 мес.

Ну и 5.1.6 ))

5.1.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 5.1.2.

Собственно, про перезарядку:

5.1.11 Перезарядку огнетушителей следует проводить по СП 9.13130.2009.

5.1.12 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, перезаряжают по СП 9.13130.2009.

ИТОГО: получается, что слово ИСПЫТАНИЯ не встречается нигде в нормативных документах. Но таблица с данными об испытаниях есть.

ОЛ
8 нояб. 2024 г.· #6

На сколько я знаю - ежегодно огнетушители проходят техническое обслуживание (проводит лицензируемая организация, смотрит визуально, при необходимости заменяет какие либо детали, а также взвешивает - и принимает решение о перезарядке, если она требуется). Т.е., если по весу огнетушитель по нормам проходит - ставят отметку о ТО и на самом огнетушителе - в табличке отмечают следующее ТО через год. А 1 раз в 5 лет проводится перезарядка! Так сказать принудительная, т.е. даже если по весу проходит - все равно перезарядка.

По крайней мере на прошлом месте работы было так..... у МЧС вопросов не было

KA
8 нояб. 2024 г.· #8

Здравствуйте! Перезарядка ОП любого происходит один раз в 5 лет, все остальные манипуляции с данными огнетушителями это только визуальный осмотр который включает в себя наличие пломб на спусковой чеке, датчик давления (порошковый) стрелка в зеленой зоне, если в красной то перезарядка, т.к. отсутствует газ который выталкивает порошок, углекислотный проверяется путем взвешивания в зависимости от емкости огнетушителя. Еще порошковые огнетушители необходимо перетряхивать один раз в месяц, что бы не допускать слеживания порошка. А сами испытания проводят организации которые занимаются перезарядкой ОТВ будь то углекислота или порошок, но ни как организация которая их эксплуатирует, смените организацию по перезарядке и испытаниям, ни кто раз в год не проводит перезарядку огнетушителей тем более порошковым. С Вас просто тянут деньги.

Ваш ответ