← Все вопросы/Промышленная безопасность
РешеноПромышленная безопасность#аттестация

Нужна ли аттестация по б8.1 на водогрейные котлы 95 градусов 0,6 Мпа?

ИВ
Опубликовано 7 нояб. 2024 г.

Добрый день. Нужна ли аттестация по пром. безопасности для энергетика и ответственных за производственный контроль по Б.8.1 (эксплуатация ОПО, на которых используются котлы). Котлы используются в составе ОПО "сети газопотребления".

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (1)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp✓ Эксперт решения
7 нояб. 2024 г.· #2

⮑ Иван Здравствуйте! Под требования ФНП 536 не подходит. Но для своего спокойствия можно в РТН написать вопрос онлайн.

  1. ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах (далее - ОПО) при использовании перечисленного в пункте 3 ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см)):

    а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов);

    б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С);

    в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см), а также при эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, в составе которых используется перечисленное в пункте 3 ФНП оборудование.