← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

электробезопасность 2 группа в РТН?

МА
Опубликовано 29 окт. 2024 г.

добрый день. обучили ИТР и рабочих по электробезопасности на 2 группу через учебный центр. вопрос- кого направлять в РТН? неужели, подсобному рабочему нужно аттестоваться в РТН?

и можно ли ИТР дотянуть до 3 группы, и уже потом направить на аттестацию?

Ответы (7)

29 окт. 2024 г.· #2

⮑ Марго

Интересно, УЦ и группы присвоил?

Подсобнику явно 2 гр по ЭБ не нужна. Тем более в надзор идти.

ИТР на 2 группу явно в надзор.

3 группа не "натягивается", а сдается также в надзор по истечение времени прибывания во 2 группе.

OlkaЭксперт
29 окт. 2024 г.· #3

В РТН направить членов комиссии по проверке знаний, создать свою комиссию и потом всех остальных дотягивать до нужной группы ЭБ.

АЛ
29 окт. 2024 г.· #4

Интересно, а ответственный за электрохозяйство у вас есть? Это ведь больше его вопрос - кому , когда, как присваивать группы по электробезопасности. Или, как всегда, сели на СОТа и понукают?

AN
30 окт. 2024 г.· #5

⮑ Марго

Добрый день.

Что-то совсем ничего не понял. Послушаю коллег)

УЛ
30 окт. 2024 г.· #6

мы решили обучать свою комиссию. У нас есть главный энергетик с 4 группой, вот 2 ИТР отправим в учебный центр и потом сдавать в ростехнадзоре на 2 группу. В следующем году на 3 сдадут.

May DayЭксперт
30 окт. 2024 г.· #7

⮑ Марго

  1. Обучающий комбинат не может присвоить группу по электробезопасности. Любой электротехнический персонал (выше гр I по ЭБ) первично (если официально) едет в РТН для присвоения гр. II по ЭБ. Подтвердить (при переходе работника из другой организации) или повысить группу может комиссия организации.
  2. Название должности никак не влияет на необходимость иметь группу по ЭБ. Исключительно род деятельности работника. Если работник хотя бы просто меняет лампочку в светильнике, то это уже считается "работами в порядке текущей эксплуатации (в электроустановках)" и нужна группа по ЭБ.
  3. Можно дотянуть любого человека, любой должности до любой группы. Это зависит от групп по ЭБ членов комиссии по проверке знаний по электробезопасности в организации. Должно пройти время между присвоением следующей группы (промежуток времени см. в Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н)
OT
31 окт. 2024 г.· #8

Право единоличного осмотра электроустановок имеют следующие работники: 

1.Оперативный персонал с группой не ниже III, ведущий оперативное обслуживание данного устройства в период своего дежурства.  2.Административно-технический персонал с группой V для установки напряжением выше 1000 В или IV — до 1000 В, проводящий техническое и оперативное обслуживание, ремонт, монтаж и наладочные работы.  3.Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения). 

4.Работник должен следовать Правилам по охране труда, утверждённым приказом Минтруда от 15.12.2020 №903н