← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Какую группу по электробезопасности должен иметь работник АХО?

BO
Опубликовано 22 окт. 2024 г.

Коллеги, подскажите пжл с обоснованием, какую группу должен иметь работник АХО, который заменяет люминисцентные лампы в офисных светильниках Армстронг. И к какому персоналу он относится, к ремонтному электротехническому?

Ответы (2)

SergeyЭксперт
22 окт. 2024 г.· #2

⮑ Boris Здравствуйте, нужна II группа до 1000В по электробезопасности.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н п 2.3. Работники, относящиеся к электротехническому персоналу (из числа специально подготовленного персонала, организующего и осуществляющего монтаж, наладку, ремонт, эксплуатацию, техническое обслуживание, управление режимом работы электроустановок) и электротехнологическому персоналу (из числа персонала, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (электросварка, электродуговые печи, электролиз и другое), использующий в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил в объеме не ниже II группы по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам), а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

May DayЭксперт
1 нояб. 2024 г.· #3

⮑ Boris Здравствуйте. Нужна не ниже III группы до 1000 В оперативного персонала с правом единоличного осмотра и закреплением за ним электроустановок.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н п 8.1. - п. 8.6

Ваш ответ