Можно ли с 3грЭБ до 1000В сдавать на 4грЭБ до и выше 1000В?

ОТ
Опубликовано 21 окт. 2024 г.

Добрый день!

У работника имеется действующая 3 группа по электробезопасности до 1000В.

Допустят ли его на аттестацию на 4 группу до и выше 1000В.

Или нужно сначала пройти 3группу до и выше 1000В?

Ответы (4)

ОТ
21 окт. 2024 г.· #2

⮑ Оххх_Охрана труда Электротехнический персонал должен иметь профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым должностным обязанностям. Приложение N 1 к Правилам по охране труда

от 15 декабря 2020 г. N 903н. минимальный стаж работы прописан в предыдущей группе. Как правило присваивают III гр до и выше 1000В ,затем VI до и выше 1000В.

SergeyЭксперт
21 окт. 2024 г.· #3

⮑ Оххх_Охрана труда Здравствуйте, по НПА нет, выше коллега написал, но по факту, было дело, я сразу подавал на группу до и выше 1000В и в РТН приняли).

AN
21 окт. 2024 г.· #4

⮑ Оххх_Охрана труда

Добрый день.

К сожалению, ни Ростехнадзор, ни Минэнерго не знают ответа на Ваш вопрос.

50 на 50. Либо примут, либо нет (зависит от ТАК Ростехнадзора и расположения Юпитера).

Но п.2.3. ПОТ ЭЭ гласит:

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.

OlkaЭксперт
21 окт. 2024 г.· #5

Поддержу Анатолия. Если РТН грамотный, то такой перескок не допустят. Сначала 3 до и выше, а потом уже 4 до и выше.