Добрый день! Подскажите сколько человек должно быть в комиссии по электробезопасности на фирме из 50 человек?
Ответы (4)
Не менее 3, главное НЕЧЕТНОЕ. А так можно и 49))))).
не менее 5.
Более подробно - ТУТ
Минэнерго РФ разъяснило, что п. 58 Правил № 796 должен применяться вместе с п. 51 и п. 54 этих же Правил (письмо от 10.04.2024 № 05-2683). То есть комиссия по присвоению группы по электробезопасности должна состоять из пяти человек, а не менее трех — присутствовать при проверке знаний.
История подтверждает, что не надо спорить с нашей Олей.......ОНА ВСЕГДА ПРАВА!!!!!......Комиссия должна состоять минимум из 5 человек, выбранных из числа административно-технического персонала, имеющего группу по ЭБ и аттестованные Ростехнадзором. !Только немного дополню....... Если в штате нет такого количества сотрудников, чтобы из них можно было сформировать комиссию в соответствии с правилами, то персонал проходит подготовку в учебном центре, а саму аттестацию — в Ростехнадзоре. Председатель комиссии по электробезопасности на предприятии должен обладать наивысшей квалификацией. Ей соответствует 5 группа по электробезопасности (если он работает с установками напряжением до и выше 1000 V) или 4 группа (электроустановки до 1000 V) (п. 52 Правил работы с персоналом № 796). Председателем имеет смысл назначить ответственного за электрохозяйство. Требования к прочим членам комиссии более мягкие – каждый из них должен по крайней мере иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа энергонадзора (это относится и к председателю).