Здравствуйте! У организации появилась зарядная станция для электромобилей. По сути это электроустановка напряжением до 1000В. Это единственная электроустановка в собственности организации, больше их нет. Нужно ли назначение ответственного за электрохозяйство?
Ответы (1)
Есть электроустановка - должен быть ответственный. Единственное, ответственному можно зама не назначать. Хотя в старых ПТЭЭП была возможность при некоторых условиях обойтись без ответственного.
В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица.
(ПТЭЭП № 811 п.8)