← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Можно ли включать СОТа в комиссию по электробезопасности?

ИК
Опубликовано 2 окт. 2024 г.

Разошлись мнениями с коллегами относительно возможности включения СОта в комиссию организации по ЭБ.

Хочется узнать мнение коллег.

Согласно требованиям правил работы с персоналом комиссия по ЭБ состоит из числа административно технического персонала.

В соответствии Правилами по охране труда при работах в электроустановках СОТ допускается к выполнению ДИ в порядке установленным для электротехнического персонала. Для СОТа придумали даже отдельную форму удостоверения, как лица контролирующего электроустановки и допускаемого к инспектированию электроустановок

Так в итоге к какой категории персонала относится СОТ и можно ли его включать в комиссию по ЭБ.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
astotvo
astotvo✓ Эксперт решения
2 окт. 2024 г.· #5

Прочитайте письма Ростехнадзора от 24.01.2024 года № 210-1417 и Минэнергентики от 24.01.2024 года № 05-426 "О рассмотрении обращения". После изучения этих писем нашим юрисконсультом, руководителем было принято решение вывести СОТа из состава комиссии по электробезопасности.

Rostov161
Rostov161Эксперт
2 окт. 2024 г.· #2

Инспектора Ростехнадзора считают что нельзя)))

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Сергей Пронин
2 окт. 2024 г.· #3

⮑ ИК

Если СОТ проходил проверку знаний как административно-технический то может быть в составе комиссии, если как инспектирующий то нет

Olka
OlkaЭксперт
2 окт. 2024 г.· #4

СОТ не является электротехническим персоналом, потому в комиссию включать нельзя.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.