Коллеги, подскажите, пожалуйста, обоснование по НПА, почему нельзя удлинители/провода питания скручивать в катушку, т.е. пользоваться удлинителем вот в таком вот виде как на фото, а еще и оборудование промышленное запитывать через закрученный на 50 раз кабель...

Ответы (5)
При использовании удлинителей, особенно скрученных, возможны опасные последствия, такие как пожар или поражение электрическим током. Кабель при прохождении тока нагревается, а если он скручен, он хуже охлаждается. Это может привести к перегреву и разрушению изоляционной оплетки.
Надеялась увидеть этот запрет в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, но...не увидела.
У нас недавно случай произошел, скрученный в катушку кабель, подключенный к электросети, воспламенился и загорелся. После долгих поисков пунктов в разных НПА, удалось найти следующее:
- ст. 82, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В нормативке ничего нет на данную тему. У подрядчика как то такая катушка хлопнула на пробой и загорелась - был подключен сварочный аппарат, не слабый. Тут только одно можно сказать. Если оборудование мощьняцкое, убедите энергетиков через практику, потрогайте катушку, если греется - приведите к ней энергетиков ваших и покажите, заставьте их самим себе ответить на вопрос, что может быть и надо ли оно им.