Опубликовано 24 сент. 2024 г.

Подскажите пожалуйста, что можно сделать если в офисном здании серверная находится в помещении венткамеры и еще место размещения приёмно-контрольного прибора пожарной сигнализации (других возможностей нет)? Что нужно предпринять что бы уменьшить риски?

Ответы (6)

Ирина2054
24 сент. 2024 г.· #2

а нет фото того, как вообще это дело выглядит?

как минимум огнезадерживающие клапаны установить можно

а нельзя сделать там стену и отделить вент.камеру от серверной? два отдельных входа или одно помещение сделать проходным?

Анастасия
24 сент. 2024 г.· #3

Совсем разные требования ПБ к серверным, венткамерам и, тем более, ПКП.

Я думаю, выход только в переносе ПКП в помещение к дежурному персоналу, и отделении серверной в соседнее помещение с гидроизоляцией, вентиляцией, АУП и аспирационными датчиками.

Светлана Подберезина
24 сент. 2024 г.· #4

⮑ Нина Пусть стоит.

Sergei
27 сент. 2024 г.· #5

Тупость ума русского менталитета просто бесконечна. Пусть стоит как есть. Немного позже вам следователь из следственного комитета скажет , как нужно было правильно делать.

Владимир Беликов
28 сент. 2024 г.· #6

И ГПНщики ни разу сие не видели?...И АУПТ с мелкодисперсным порошком нет?....И пылюки нет?.... А что вы можете сделать? Вывесить огнетушители; датчики СПС поставить (если нет); дверь соорудить согласно таблицы 23 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 88. Отделить зону серверной противопожарной перегородкой 1-го типа. Это обязательно. А можете взять одновременно СП7 (по вентиляции) и ГОСТ Р 58241( Р 58242) (по серверам), и попытайтесь по максимуму удовлетворить обе зоны помещения. Да категорирование проведите. "Д" и "В4" скорее всего будет. И таблички соответствующие на двери навесить............ Только место размещения приёмно-контрольного прибора в помещении, в которое должен быть организован ограниченный доступ, как-то не очень, да и требованиям п.5.12 СП 484.1311500.2020 не соответствует.

ОЛ
1 окт. 2024 г.· #7

⮑ Владимир Беликов И ГПНщики ни разу сие не видели?...

Насмешили! Как не в России живете!

ГПНщики уже давно ушли от участия в приемке объектов. А с проверками, кто как договорится. А возможно их не было еще.