← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Группа по ЭБ присвоена не в РТН. Может человек быть в комиссии?

АЛ
Опубликовано 20 сент. 2024 г.

Можно ли включить в комиссию человека имеющую III группу электробезопасности, присвоенную не в ростехнадзоре. Или нужно будет отправить его на сдачу?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ОТ
ОТ✓ Эксперт решения
20 сент. 2024 г.· #2

⮑ Алексей Можно при соблюдении определенных условий! Порядок формирования комиссии п.50-53 Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 N 796

Olka
OlkaЭксперт
20 сент. 2024 г.· #3

Посмотрите здесь рассматривалась тема:

https://vo.spec.help/d/12832-komissiya-po-proverke-znaniy-po-eb-iz-kogo-sostoit/3

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.