← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#огнетушители

Нормы обеспечения переносными огнетушителями в ППР 1479?

Наталья
Опубликовано 17 сент. 2024 г.

Помогите расшифровать таблицу в Правилах ПБ 1479.

Где указано количество огнетушителей? Что такое ранг? как понять 2А?

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Ирина2054
Ирина2054✓ Эксперт решения
17 сент. 2024 г.· #3

на этикетке, возьмем ОП-4, самый распространённый вариант для офисов, смотрим (выделила зеленым)

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

здесь у нас 2А, 55В, С, Е

смотрим по таблице ППР (выделила зеленым)

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

подходит

какие у вас помещения? какое здание?

Выписка из ППР:

Пункт 60 ППР-1479. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пункт 397 ППР-1479. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A — порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E — порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D — порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара[1].

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.

Пункт 400 ППР-1479. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.

Пункт 401 ППР-1479. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

Пункт 402 ППР-1479. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил.

Пункт 403 ППР-1479. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

Пункт 405 ППР-1479. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.

Пункт 406 ППР-1479. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров — для помещений категорий А, Б и В1 — В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров — для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров — для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Выписка из N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 8. Классификация пожаров

  1. Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие основные классы:

    1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);

    2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);

    3) пожары газов (С);

    4) пожары металлов (D);

    5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е);

    6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
ОТ
17 сент. 2024 г.· #2

⮑ Наталья Постановление от 16.09.2020 N 1479

  1. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.
  2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

    Ранг тушения пожара — это величина пожара, которую может потушить огнетушитель.
Владимир Беликов
17 сент. 2024 г.· #4

Ранг пожара это "Огнетушащая способность огнетушителя, обозначаемого по ГОСТ символами — 2А, 3А, 4А, 55В, 144В, где буквенный символ (А, В) это класс пожара, и цифра означает величину (ранг) пожара. Чем выше цифра перед буквенным символом – тем больше ранг. Это и есть главный показатель качества огнетушителя". Ну и табличку вам в помощь:

vybor-perenosnyx-ognetusitelei-po-rangu-ocaga-pozara.doc
295kB

А более подробно про ранги тушения модельного очага вот тут:

rang-tuseniya-modelnogo-ocaga.pdf
804kB

Лучше подойти к расчету огнетушителей проще: Согласно нормативным требованиям, на каждом этаже здания необходимо установить минимум 2 огнетушителя. Если на объекте работают автоматические системы пожаротушения, количество устройств может быть уменьшено. Как правило, для вычислений используется стандартная формула: 1 кг огнетушащего состава на 25 квадратных метров площади..... Ну и для объектов различного назначения свои требования есть по огнетушителям...... Есть онлайновские программки расчета огнетушителей, находится по запросу: "Сколько надо огнетушителей онлайн расчет"

Ваш ответ