Добрый день! Новая методичка проведения СОУТ утвердила, что факторы производственной среды не идентифицируются на рабочих местах офисников. В санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям труда обозначено то, что лабораторные исследования проводятся при условии идентификации производственных факторов на рабочих местах по результатам СОУТ и (или) предыдущего производственного контроля.

У нас был переезд в новое здание, соответственно результатов пока СОУТ нет. В итоге я не могу сопоставить два требования и понять нужен ли офисникам лабораторный производственный контроль, или на них официально можно забить? Если СОУТ не хочет их идентифицировать, то зачем они им проводить производственный контроль?

Ответы (2)

OlkaЭксперт
5 сент. 2024 г.· #2

В СОУТ карты будут условно пустые, но процедуру провести нужно и задекларировать. Производственный контроль с измерением микроклимата и света нужен обязательно, т.к. у вас должно быть документальное подтверждение отсутствия превышений. Лучше эти процедуры совместить - проще и удобнее.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
6 сент. 2024 г.· #3

⮑ Ольга СОУТ проводить необходимо, от неё официально никто не освобождён. Сдадите декларации и забудете о их существовании (если не буден НС).

Сделать программу ПК придётся, т.к. в СП 1.1.1058-01 исключений нет. Но проводить замеры не нужно:

МР 2.2.0244-21

  1. Физические факторы. Контроль проводится только в отношении факторов, которые не соответствуют гигиеническим нормативам, а также после реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда.

СОУТ же подтвердила, что соответствуют.

И письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009 №01/4801-9-32 "О типовых программах производственного контроля" раздел 2. Объекты, на которых не требуется выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля п.17 Офисные помещения