← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

как расположить торговое место в ТЦ пожарная безопасность?

EV
Опубликовано 30 авг. 2024 г.

Добрый день!

Есть ли какие-то нормы (по пожарной безопасности) расстояния размещения бутиков в Торговом Центре от главного входа? т.е. на каком расстоянии от входов в здание можно размещать временные конструкции в ТЦ? желательно со ссылкой на НПА

Ответы (1)

30 авг. 2024 г.· #2

⮑ Evgeni Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 11 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.