← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#проверка МЧС

Кто проходил профилактический визит МЧС?

Опубликовано 20 авг. 2024 г.

К чему готовиться? Или так посмотрят, поговорят и всё?

Пришло письмо из МЧС: Уведомление о проведении обязательного профилактического визита.

п. 2.1. Формат: в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности.

Ответы (10)

20 авг. 2024 г.· #2

поговорят, смотреть мб даже ничего не будут. Можете попросить образцы документов у них , которых не хватает

20 авг. 2024 г.· #3

Из статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" "...... В ходе профилактического визита контролируемое лицо ИНФОРМИРУЕТСЯ об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска"............................................................. Короче, ГПНщики будут “проповедовать необходимость соблюдения требований ПБ, учить, разъяснять, увещевать”...... Но и внешне по вопросам ПБ стоит пробежаться, чтобы вид соблюсти.... Кое-где знаки обновить (к примеру) и т.д. Они могут по пути указать на имеющиеся нарушения, только,как говорится, без протокола.

21 авг. 2024 г.· #4

К нам приходил, ходил по территории

Интересовался крышей, подвалом, тех. помещениями. Идем по коридору "а пойдемте туда", и мы шли.

Докопался до метелок в углу подвала, т.к. подвал технический и ничего в нем быть не должно. По венткамерам - заходил и смотрел, чтобы там было ПУСТО, и не было никакого хлама.

Смотрел пути эвакуации, не загромождены ли, то есть должно быть совершенно пусто.

По документам:

смотрел договор на обслуживание АПС, акты ТО АПС

проектную документацию листал на здание, на АПС, на системы пожаротушения, вопросы задавал, тыкал куда-то пальцем и говорил "а это есть?", а я уверенно отвечала "ЕЕЕЕЕСТЬ".

акты испытаний ПК ВПВ, документы по перекатке рукавов

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты смотрел

про огнетушители спрашивал, как учет идет (я журнал показывала)

огнезащитную обработку клапанов дымоудаления смотрел, но у нас на тот момент это была обычная краска, но он этого не понял (или сделал вид), а до демонстрации документов по обработке мы не дошли

прикопался к кабинету айтишников, что это не кабинет, а склад целый, мол, так быть не должно, но я говорила "айтишники, что с них взять, странные люди они", и быстро-быстро вела его дальше)))

Нарушений на тот момент у нас было много, но для этого нужно было подробно изучать проектную документацию, а это много времени. С его стороны это был поверхностный обход с банальным "загромождение путей эвакуации" и "посторонние предметы в тех. помещениях", + поверхностно по тому, что увидел (огнетушители, спринклера, ВПВ, дымоудаление).

Еще очень помогло то, что здание у нас большое, непонятное, сложное по конфигурации (совершенно не похоже на обычное квадратное), много разных проходов, выходов, лесенок и т.д. Вот кругами по нужным местам я его и водила.

BE
21 авг. 2024 г.· #5

Приходил в июле, у нас большой спортивный центр. Смотрел АБСОЛЮТНО ВСЮ исполнительную документацию(сидел около 40 мин с главным инженером), журналы.

По итогу запросил, чтобы абсолютно все ему отксерили и привезли к нему.

Нигде не ходил, но сказал, что приду через год с инспекцией и типа ожидайте, намекнул про косяки, но откуда он про них знает, если нигде не ходил).

Пришел сразу с бумагой о результате проф визита.

21 авг. 2024 г.· #6

⮑ Graton сколько их проходил с момента как их ввели, все в телефонном режиме прошли и лист профбеседы по ЕПГУ. Один раз только, самый первый, когда это всё только зарождалось, катался до отдела, что бы лист взять свозить подписать у руководителя и им вернуть)

SergeyЭксперт
21 авг. 2024 г.· #7

⮑ Graton Здравствуйте, профилактический визит был в июне, приходили два инспектора, у нас новый объект, поэтому обошли почти все, запросили документацию (проектную документацию, договор на ТО АПС, СОУЭ, АВПВ, ПВ, протоколы испытаний, расчет пожарного риска, СТУ, план тушения пожара, документацию на стены, сертификаты и т.д.). Журналы ЭСПЗ, инструктажей не смотрели. Не было декларации по ПБ, сделали и потом я лично отвез инспектору.

Да прошли времена пандемии. Вот помню профилактический визит ГИТ у нас был (не МЧС)..... по.... видеосвязи.))) Послушал лекцию на час с копейками, попрощался и все.)))

21 авг. 2024 г.· #9

⮑ Graton Готовьте чай, лимоны и вопросы, которые у вас вызывают сложности) Зададите их инспектору.

ОЛ
21 авг. 2024 г.· #10

⮑ Graton

Как я понимаю, все от конкретного инспектора зависит.

У меня в марте был визит. За месяц до визита познакомился с инспектором.

За неделю до визита списался с ним по вотсап, обсудили программу визита.

Он попросил составить список вопросов, которые я ему задам.

В день визита прогулялись по офисам, на ходу задавались вопросы и давались консультации.

Выявили два серьезных косяка (точнее выявили один, а на второй я уже сам вышел потом, инспектор подсказал куда не мешало бы заглянуть), сейчас устраняем.

Потом в переговорке пообщались. В основном я задавал вопросы, а их было не мало. Заодно обсудили электронные инструктажи, я показал свои наработки, получил "рекомедательные вопросы" от инспектора, то есть на чтобы он обратил внимание и какие запросы сделал бы при полноценной проверке.

Итог: час дружеского общения с инспектором с интересным и полезным результатом для меня.

21 авг. 2024 г.· #11

У меня 05.09 будет профвизит в рамках видеоконференции. Посмотрим, послушаем!