Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
- Подлежат ли учету в РТН пластинчатые теплообменники с характеристиками: температура на входе 150 С, рабочее давление 16 бар;
- Что необходимо для установки дополнительного пластинчатого теплообменника в котельной.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Сам теплообменник учету не подлежит, но вносится в сведения характеризующие ОПО, как оборудование, работающее под избыточным давлением
Включить в состав его можно только в рамках технического перевооружения
Подлежат ли учету в РТН пластинчатые теплообменники с характеристиками: температура на входе 150 С, рабочее давление 16 бар;
Это будет техническое устройство в составе ОПО.
116-ФЗ Статья 1. Основные понятия
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта;
В качестве подтверждения нашла реестр экспертиз ТУ:
Что необходимо для установки дополнительного пластинчатого теплообменника в котельной.
Начать придётся с внесения изменений в проект ОПО. Дальше вносить изменения в сведения, содержащиеся в реестре ОПО.