← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Как часто проверять знания членов комиссии по электробезопасности?

Опубликовано 14 авг. 2024 г.

Добрый день! Как часто переаттестовываться членам комиссии по электробезопасности предприятия в РТН? Ежегодно или раз в 3 года?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
OlkaЭксперт✓ Эксперт решения
14 авг. 2024 г.· #2

Раз в 3 года, если не имеют права оперативных работ в ЭУ.

AN
14 авг. 2024 г.· #3

⮑ ilyabmez

Добрый день.

Если в организации более 5 человек из числа АТП, то в РТН больше не нужно. Чисто междусобойчик до конца времен. Ежегодно или раз в 3 года, зависит от функционала, согласен с коллегой выше.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
15 авг. 2024 г.· #4

⮑ ilyabmez в Кузбассе РТН ни разу не писал на 3 года, только СОТам. Все остальные раз в год, даже не промышленные потребители

С-

Пункт 45 "Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации", приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796:

  1. Очередная проверка знаний работников должна проводиться:

    в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работы в электроустановках и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в электроустановках, имеющих право контролировать переключения в электроустановках (для объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в отношении работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работу тепломеханического оборудования энергоустановок и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в данном оборудовании, имеющих право контролировать переключения в тепломеханическом оборудовании), ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей, а также работников рабочих профессий в соответствии с перечнем, утвержденным организацией (ее филиалом, представительством), - не реже одного раза в 12 месяцев;

    в отношении иных работников - не реже одного раза в три года.
Ваш ответ