Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста разрешить спор. Возводим монолитный дом. 1 этаж 7,3 м высота. Для устройства плиты перекрытия ставим объемную опалубку. Но ее поставили только на 1 половине, вторую соорудили из телескопических стоек. После заливки первой захватки часть объемной опалубки переставили на 2 захватку. В тоге у нас получилось что вместе с объемной опалубкой стоит телескопические стойки. В ППР сказано только по объемную опалубку. Я говорю что так не правильно, главный инженер говорит что все норм я 100 раз так делал. Подскажите кто прав?
Ответы (1)
В ППР сказано только по объемную опалубку. Я говорю что так не правильно, главный инженер говорит что все норм я 100 раз так делал. Подскажите кто прав?
Вы правы. В ППР должны быть отражены все технологические процессы производства, включая порядок (последовательность) конкретной технологической операции, используемое оборудование, меры безопасности.
Вы можете взять посмотреть СП (свод правил) на основании чего вы строите, как правило, там есть раздел "Требования к проекту производства работ"