← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#обучение по электробезопасности

Нужно ли обучение по электробезопасности руководителю отдела ОТиПБ?

ОЛ
Опубликовано 31 июл. 2024 г.

Добрый день!

Занимаю должность заместителя директора по ОТ и ПБ (при чем как расшифровывается ПБ - ни кадры, ни юристы , ни бухгалтерия не знают) по факту работаю в единственном числе и по охране труда и по промышленной безопасности, и затрагиваю пожарную безопасность, провожу вводные инструктажи по Охране труда и пожарной безопасности. По охране труда заявку дала на 46а, 46б, по промбезопасности А.1, Б.7.1 (поп газовая котельная, стоят руфтопы - к оборудованию под давлением не относятся вроде). собираюсь подавать заявку на специалиста по пожарной профилактике, 256ч. Вопрос стоит в электробезопасности. СОТу. инспектирующему электроустановки необходима 4 группа, какая нужна мне? При инспектировании тоже 4? или не нужна в принципе, и 1 достаточно?

И подскажите по поводу вышеуказанного обучения по промбезу и ОТ - все правильно?или что добавить/убавить?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (6)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
SergeyЭксперт✓ Эксперт решения
31 июл. 2024 г.· #5

⮑ Ольга Здравствуйте. Вполне можете сдать в РТН, если у Вас есть ЭУ, которые Вы проверяете.

Дополню еще.

Специалист по охране труда, имеющий IV группу с правом инспектирования, не может проводить ремонт, измерения, испытания, переключения в электроустановках — его группа не является электротехнической. Специалист по охране труда не имеет права посещать в одиночку действующие электроустановки, только в сопровождении оперативного или оперативно-ремонтного персонала с соответствующими правами единоличного осмотра и обслуживания электроустановки.

31 июл. 2024 г.· #2

⮑ Ольга , про электроустановки здесь написано.

И если стаж по ОТ менее 3-х (если не ошибаюсь) лет, то инспектировать вы не можете.

https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/сот-инспектирование.html

OlkaЭксперт
31 июл. 2024 г.· #3

Если у Вас в компании есть служба энергетика и электробезопасностью занимаются они, то группа ЭБ не так важна. Хотя, СОТ контролирует соблюдение требований ОТ по всем НПА, включая ПОТЭУ и группу стоит получить. Если есть комиссия своя, то в своей комиссии согласно сроков, указанных в приложении №1 ПОТЭУ. Так как опыта работы СОТ 3 года нет, сразу 4 группу с правом инспектирования не присвоить.

31 июл. 2024 г.· #4

⮑ Ольга

Хорошо бы ещё профиль предприятия охарактеризовали (в общих чертах) и штат сотрудников описали: количество, перечень профессий!

31 июл. 2024 г.· #6

Дожили... Заместитель директора по ОТ и ПБ консультируется с нами, простыми СОТами, что ей делать и как быть??!! А десять лет стажа работы, Вы где были, в прострации??))Может я чего-то не понял... но то, что понял... как то огорчило... Тем не менее удачи

1 авг. 2024 г.· #7

⮑ Ольга на специалиста по пожарной профилактике, 256ч.

не транжирьте деньги компании, отучитесь как положено 250ч.)

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.