← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#опасный производственный объект

Что сначала ПРН, а затем постановка на учет ОРПИД или наоборот?

ВЛ
Опубликовано 16 июл. 2024 г.

Коллеги, здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разобраться с ФПН 536.

У нас ОРПИД: оборудование паровой котельной на природном газе.

Для ПНР нужен газ, в РТН специалисты говорят поставить на учет ОРПИД, потом предоставить план ПНР на утверждение. Но согласно ФНП 536 надо составить Акт готовности оборудования пуска в эксплуатацию, в п.2 в) РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ требуется указать документ Акт ПНР.

Как согласовать данные, полученные в РТН и ФНП 536.

Ответы (1)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
17 июл. 2024 г.· #2

⮑ Владимир Алгоритм с сайта Ростехнадзора: Постановка на учет ОРПД

Если возникло недопонимание с территориальным РТН, напишите письмо через форму "Вопрос-ответ" с просьбой разъяснить. Они быстро отвечают, последние мои запросы не больше недели.

Хотя я соглашусь с РТН, что сначала на учёт ставить. Не совсем понимаю в чём вопрос.

  1. Результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией должны оформляться актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию (далее - Акт готовности оборудования), рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 3 к ФНП

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Как представитель РТН будет в комиссии на объекте, который ещё не стоит на учёте?

Ваш ответ