подскажите в каком документе по ПБ прописано оснащение здания фонариками ?
Ответы (4)
Требования Правил противопожарного режима в РФ по обеспечению объектов электрическими фонарями:
– Для объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) – 1 электрический фонарь на 50 человек.
Основание: п.38 Правил противопожарного режима в РФ
– На объекте с ночным пребыванием людей – не менее 1 фонаря на каждого дежурного.
Основание: п.9 Правил противопожарного режима в РФ
– Диспетчерский пункт (пожарный пост) – обеспечивается ручными электрическими фонарями.
Основание: п.65 Правил противопожарного режима в РФ.
ППР №1479
- В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
Вы ссылаетесь на ППР утвержденный ПП 390, он давно отменен. Еще в январе 2021 года.
Сейчас пункт 38 ППР утвержденный ПП 1479 звучит так:
- Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п.30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
п.56 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.