← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#другое

Где указано требование о необходимости оснащения ручными фонариками?

Genri
Опубликовано 27 июн. 2024 г.

подскажите в каком документе по ПБ прописано оснащение здания фонариками ?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Oksana
OksanaЭксперт✓ Эксперт решения
27 июн. 2024 г.· #3

Требования Правил противопожарного режима в РФ по обеспечению объектов электрическими фонарями:

– Для объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) – 1 электрический фонарь на 50 человек.

Основание: п.38 Правил противопожарного режима в РФ

– На объекте с ночным пребыванием людей – не менее 1 фонаря на каждого дежурного.

Основание: п.9 Правил противопожарного режима в РФ

– Диспетчерский пункт (пожарный пост) – обеспечивается ручными электрическими фонарями.

Основание: п.65 Правил противопожарного режима в РФ.

Olka
OlkaЭксперт
27 июн. 2024 г.· #2

ППР №1479

  1. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
ОЛ
2 июл. 2024 г.· #4

⮑ Oksana – Для объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) – 1 электрический фонарь на 50 человек.

Основание: п.38 Правил противопожарного режима в РФ

Вы ссылаетесь на ППР утвержденный ПП 390, он давно отменен. Еще в январе 2021 года.

Сейчас пункт 38 ППР утвержденный ПП 1479 звучит так:

  1. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
c
cЭксперт
2 июл. 2024 г.· #5

⮑ Genri Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п.30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

п.56 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Ваш ответ