Пожарная инспекция требует установить портивопожарную дверь в электрощитовую.....но на самом деле в помещении находится , щитовая коробка. Есть ли такое требование к таким помещениям?
Ответы (3)
Добрый день!
Вы спросите у них: что в их понимании и определении электрощитовая?
Уверен они не в курсе. И если они будут ссылаться на СП 4.13130 и ФЗ-123, то можете оспорить.
А для полной перестраховки, поднимите планировки и посмотрите, какое помещение там! Есть ли категорирование этого помещения!
По определению, Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ........ ВУ это аббревиатура вводного устр-ва; ВРУ - вводно-распределительных устр-в; ГРЩ - главного распределительного щита. Все эти устройства разделяют питающую цепь, идущую от подстанций или ответвлений воздушных линий от распределительных сетей зданий, сооружений, домов и других электроустановок. У вас что стоит? Если помещение соответствует определению, то согласно СП 4.13130. и ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на входе в элекрощитовую должны быть установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости EI-60. В ГОСТ Р 53307-2009 указано, что конструкции нужно комплектовать устройствами самозакрывания, обеспечивающими возможность выйти из помещения без ключа. По требованиям пожарной безопасности, регламентированным СП 1.13130.2020, ширина двери должна быть не менее 0,75 метра, а высота – 1,9 метра. Открывание двери – наружу по пути следования эвакуирующихся граждан.