Какая группа по электробезопасности должна быть у главного инженера?

Oksana
OksanaЭксперт
Опубликовано 3 июн. 2024 г.

Здравствуйте! Есть отдел главного инженера. Его начальник - главный инженер. В подчинении у него сторожа, вахтеры, уборщицы и электромонтер 4 разряда. Какая группа по электробезопасности тогда должна быть у самого главного инженера?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Olka
OlkaЭксперт✓ Эксперт решения
3 июн. 2024 г.· #4

Если он является ответственным за электрохозяйство, то соглашусь с Сергеем. А если нет, то группа у него должна быть не меньше, чем у подчиненного персонала.

п. 40 ПТЭЭП Руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

Sergey
SergeyЭксперт
3 июн. 2024 г.· #2

⮑ Oksana Здравствуйте, если у Вас ЭУ до 1000В - IV гр, если ЭУ выше 1000В - V гр.

Сергей Пронин
3 июн. 2024 г.· #3

⮑ Oksana

Если он не состоит в комиссии и не учувствует в наряд-допускной системе, то группа по ЭБ не нужна, ну не считая 1-ой)

Какой функционал Главного инженера?