← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#4 группа по электробезопасности

Может ли специалист по ОТ получить сразу 4 гр. электро безопасности?

ТА
Опубликовано 30 мая 2024 г.

Всем привет, я окончательно запуталась. Работодатель обязал меня, как СОТа получить 4 гр. ЭБ. Почитала разъяснения Ростехнадзора - там написано, что СОТу можно сразу прыгнуть на 4 и все. Подала заявку в местный Ростехнадзор, по итогу назначили на сдачу второй группы. Не понимаю кто прав кто виноват, стоит ли объяснять местному Ростехнадзору, что есть разъяснения Ростехнадзора?))

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (14)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Владимир БеликовЭксперт✓ Эксперт решения
1 июн. 2024 г.· #11

На данный вопрос был дан ответ Управлением государственного энергетического надзора Ростехнадзора: "Согласно п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, специалисты по охране труда, осуществляющие контроль за электроустановками, это отдельная категория работников, которые не относятся ни к электротехническому, ни к не электротехническому персоналу. Они должны иметь группу IV по электробезопасности, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет. Присвоение группы IV по электробезопасности вышеуказанным работникам проводится без предварительной последовательной проверки знаний на II и III группу по электробезопасности"

OksanaЭксперт
30 мая 2024 г.· #2
ВИ
30 мая 2024 г.· #3

Если организация потребитель электроэнергии, то может (правила 903н п. 2.3).

DSPЭксперт
30 мая 2024 г.· #4

⮑ татьяна вы в заявке указывали, что вы СОТ? Обычно в РТН знают эти моменты и никаких 2 групп не назначают. СОТу присваивают 4 группу, но категории персонала он не имеет, проходит как специалист с правом инспектирования ЭУ. И удостоверение у него особой формы, не такое, как у электротехнического персонала. Но это всё применимо только к СОТам в организациях-потребителях ЭЭ. Если относитесь к объектам электроэнергетики, там другой порядок.

OlkaЭксперт
30 мая 2024 г.· #5

РТН работает по старинке, потому мы в своей комиссии присвоили группу ЭБ до 3, а потом направили в РТН на 4. Так сказать, по пути наименьшего сопротивления, тем более, что пришел специалист без опыта работы.

30 мая 2024 г.· #6

⮑ татьяна Подала заявку в местный Ростехнадзор, по итогу назначили на сдачу второй группы.

Странный ваш местный Ростехнадзор. Странный, если не сказать больше!

20 лет работаю СОТом, прохожу аттестацию по электробезопасности не единожды и в разных филиалах РТН как СОТ и нигде не возникало сомнений в необходимости присвоения IV группы!

P.S. Для DPS: впервые слышу про Удостоверение по электробезопасности для СОТа, РТН выдаёт только Протоколы. Удостоверение - возможно ноухау вашего руководства.

SergeyЭксперт
30 мая 2024 г.· #7

⮑ Боец Странный ваш местный Ростехнадзор. Странный, если не сказать больше!

20 лет работаю СОТом, прохожу аттестацию по электробезопасности не единожды и в разных филиалах РТН как СОТ и нигде не возникало сомнений в необходимости присвоения IV группы!

Это еще мягко сказано, тоже всегда сдавал сразу на IV гр. (организации были потребители э/э).

ДА
31 мая 2024 г.· #8

@татьяна я заранее значит изучила 903н, пришла в ртн на сдачу, а мне "тетя" заявляет "а с чего это вы подали сразу на 4 группы, у вас до этого вообще никакой не было, надо каждую получать", я вступила с ней в неравный бой, ссылаясь на 903н, в итоге она звонит своему начальнику, он подтверждает ей мои слова, что СОТ сразу на 4 гр. сдает и она с недовольным лицом меня допускает к компьютеру) Мужчины стоящие позади, тоже офигели с такого расклада, как это так, пришла и сразу на 4 гр. )

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
31 мая 2024 г.· #9
31 мая 2024 г.· #10

Подала заявление через госуслуги. Там прямо есть категория персонала - контролирующий электроустановки. Группу указала 4ю. Никаких вопросов не было, назначили экзамен, пришла и сдала на 4ю.

АЛ
4 июн. 2024 г.· #12

В Москве Ростехнадзор не лучше.

В июне 2023 года подал в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора документы на 4 гр. как СОТ. На экзамене подозвал председатель комиссии и сказал -"Айяйяй, нельзя сразу на 4 группу! Дадим 2-ю, потом 3-ю и только потом 4-ю." Расстроился. Думаю, что где-то неправильно законодательство прочитал. Пришел на рабочее место, проштудировал все. Вроде кругом прав, а идти еще 2 раза сдавать не хочется.

Открыл сайт центрального аппарата Ростехнадзора, написал вопрос, так и так, как быть? Через месяц получил ответ - Вы правы, а МТУ нет. Оппа!

Пишу уже в МТУ обращение. Что делать и как быть? Получаю ответ, что они не правы, но нет порядка переоформления документов со 2 на 4 группу. Приходите еще раз. Хорошо, что документы сдавать не заставили вновь. Сами назначили дату и по телефону обещали снисхождение от девушек из комиссии.

Пришел, увидел, победил. Сдавал как обычно, никто никакого снисхождения не проявил. Было хорошо, стало отлично. И в августе получил 4-ю группу как СОТ.

6 июн. 2024 г.· #13

Сегодня сдала на 4 группу сразу. Подавала через госуслуги. Удобно, легко.

7 июн. 2024 г.· #14

⮑ татьяна Добрый день! Сначала получите вторую, через три месяца идите сдавать на третью, и еще через три на четвертую.

7 июн. 2024 г.· #15

Может, если дадут.

Ваш ответ