Добрый день.
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики вызывают до сих пор много вопросов.
Например:
1) Действует ли только для предприятий энергетики или для потребителей тоже п. 91_17. "Вводный инструктаж должен проводить специалист по охране труда организации или иной работник этой организации, прошедший обучение требованиям охраны труда в соответствии с пунктом 7 Правил и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и уполномоченный организационно-распорядительным документом организации (ее филиала, представительства) на проведение инструктажа."?
Получается, если СОТ не имеет 4 гр., то он не имеет право проводить вводный инструктаж электротехн. персоналу?
2) Где все-таки проводить проверку знаний членов внутренней комиссии по электробезопасности, если не примешивать аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Г1.1 (как это сделано в п.51 и п.52 Правил)?
Ответы (5)
1) Подходит ли ваша организация под требование организации потребителя вы можете узнать из пункта 2 правил работы с персоналом, а следуя дедукции ваше умозаключение будет верным по 1) пункту.
2) В Ростехнадзоре, и будет меньше вопросов, как и проблем. Четких разъяснений не было по этому поводу даже от самих инспекторов РТН.
Если на предприятии есть ЭУ, то должен быть и квалифицированный СОТ обученный и аттестованный в РТН, имеющий 4 гр.
4 члена комиссии должны быть аттестованы в РТН (председатель, зам председателя и 2 члена комиссии), а один член комиссии может быть аттестован в своей комиссии, но я не заморачиваюсь и для своего спокойствия всю комиссию направляю в РТН.
, здравствуйте.
Здесь разбирался вопрос об инспектировании СОТом Электроустановок.
https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/сот-инспектирование.html
У СОТа не может быть группы кроме IV или V.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 12 мая 2023 г. N 10-00-12/1709
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Управление государственного энергетического надзора рассмотрело обращение и сообщает.
Согласно п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н, зарегистрированным Минюстом России 30 декабря 2020 г. N 61957, специалисты по охране труда, осуществляющие контроль за электроустановками, это отдельная категория работников, которые не относятся ни к электротехническому и ни к неэлектротехническому персоналу.
Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV по электробезопасности, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.
Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, должны иметь группу V по электробезопасности и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.
Специалистам по охране труда организаций потребителей электрической энергии, контролирующим электроустановки, присвоение группы IV по электробезопасности проводится без предварительной последовательной проверки знаний на II и III группу по электробезопасности.
Дополнительно сообщаем, что письма федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного временного характера.
Врио начальника Управления
государственного энергетического надзора
Е.А.БИБИН