← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#документы

Нормативка по приемке и испытаниям смонтированной водяной спринклерной системы?

ПО
Опубликовано 11 апр. 2024 г.

Кто должен проводить испытание смонтированной водяной спринлкреной системы?Я как понимаю исполнитель и он же должен провести испытание т.е. сдать рабочую системы, но по каким нормативным документам не могу найти прошу подсказать коллеги

Ответы (2)

OlkaЭксперт
11 апр. 2024 г.· #2

ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. п. 7.1 Порядок приемки на техническое обслуживание

ОЛ
12 апр. 2024 г.· #3

⮑ Пожинженер Я как понимаю исполнитель

Все испытания и пуско-наладку выполняет исполнитель в присутствии заказчика. Теоретически, программа испытаний и пуско-наладки должна быть прописана в проекте. По факту в 90% случаев её либо нет, либо отписка, формальная отправка к нормативам.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.