← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Проверка знаний по ЭБ с присвоением группы в комиссии обслуживающей организации?

НА
Опубликовано 3 апр. 2024 г.

Здравствуйте. Сложно создать комиссию по присвоению группы по ЭБ на предприятии, где нет даже электрика, но электроустановки есть и нужно присваивать группы работникам и обслуживать электроустановки. Послать комиссию в Ростехнадзор сложно. Причины опущу).

Вот такой вариант хочу попробовать, а вы исправьте меня если так нельзя.

1 Необходимо заключить договор на обслуживание электроустановок со специализированной организацией-пусть приходит электрик. Обслуживает ЭУ.

  1. В нем указать, что комиссия по проверке знаний (4 чел) по электробезопасности проходит проверку в комиссии обслуживающей организации, члены которой прошли поверку в Ростехнадзоре.
  2. Затем своей комиссией проводить проверку и присваивать группы, выдавать протоколы и т.д. своим работникам.

    У меня вопрос. Кто-то из членов сообщества так делал? Были вопросы при проверке?

    Сами понимаете, если что-то случится будут изучать тщательно и обучение в том числе.

    и еще. Что значит "специализированная организация". У нас рядом предприятие и оно готово заключить договор с нами для обслуживания наших ЭУ их электриком.. Промышленное предприятие и выпускает определенную продукцию.

    Если нужна определенная лицензия для подтверждения "специализации" то ее у них нет. Можно с ними заключать?

    Кстати, ответственному за электрохозяйство 1 раз в в год проводить проверку знаний с подтверждением группы или все таки 1 раз в три года? Наш ответственный не организует работы в электроустановках. Были обсуждения на ресурсе по поводу периодичности. Мнения разделились, а я запуталась. По ПРП вроде 1 раз в год (п.45 ПРП)

Ответы (1)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
3 апр. 2024 г.· #2

⮑ Наталья Здравствуйте!

Сложно создать комиссию по присвоению группы по ЭБ на предприятии, где нет даже электрика, но электроустановки есть и нужно присваивать группы работникам и обслуживать электроустановки.

Что вызвало у вас сложности? Мы вообще непромышленные потребители и комиссию сделали. Сначала тоже казалось, что сложно. На деле оказалось просто.

Послать комиссию в Ростехнадзор сложно. Причины опущу).

Если з/п не МРОТ, то сложностей нет - притворяются, проходили.

Вот такой вариант хочу попробовать, а вы исправьте меня если так нельзя.

Так нельзя.

Варианта 3:

  • своих в РТН для создания комиссии;
  • всех работников в РТН, если не хватает численности;
  • устроить официально на минимальную ставку способных сдать, тогда они могут быть в комиссии.

ПРП, утв. приказом Минэнерго №796

49_1. Проверка знаний проводится в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил.

В случае если штатная численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями указанных пунктов Правил, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50-55 Правил.

Что значит "специализированная организация"?

Под специализированной организацией понимается организация, имеющая в своем штате подготовленный квалифицированный электротехнический персонал, имеющий соответствующие группы по электробезопасности, допущенный к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или выше 1000 В, наделенный определенными правами. Правилами не оговорено требование, что специализированная организация должна владеть электроустановками.

Источник РТН

Кстати, ответственному за электрохозяйство 1 раз в в год проводить проверку знаний с подтверждением группы или все таки 1 раз в три года?

ПРП, утв. приказом Минэнерго №796

  1. Очередная проверка знаний работников должна проводиться:

    в отношении ... ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей... - не реже одного раза в 12 месяцев;

Даже для ответственных у потребителей - 1 раз в год.

Наш ответственный не организует работы в электроустановках.

Это как? ЭУ есть, ответственный есть, но он не причём?

Ваш ответ