Как правильно документально оформить сварочный пост и каким НПА это регламентировано?
У работодателя имеется ремонтно-машинная мастерская (тентовый ангар, далее РММ), на которой имеется огороженный профлистом участок проведения сварочных работ, также на нем имеется оборудование для резки металла (плазма), имеется стальной стол над которым имеется вытяжка и есть "рукав" вытяжного устройства с радиусом действия 5 метров. Пол не горючий, комбинированный (бетон и металлобетон), огневые работы производятся разного характера начиная от резки и зачистки с УШМ до ремонта ковшей карьерных экскаваторов. Естественно на данном участке присутствуют различные огнетушители. Наша организация занимается добычей полезных ископаемых по договору подряда, РММ используем для собственных нужд ремонта техники и заказчик требует оформления наряд-допуска на огневые работы (которые нужно с ним согласовывать). Заказчик - владелец ОПО - 2 класса (карьер), РММ находится вне территории карьера и собственных ОПО у нас нет. При проверках заказчик зачастую ссылается на ФНП и требует оформления наряд-допуска даже на стационарном месте проведения сварочных работ - соответственно мы желаем правильно оформить наш участок как сварочный пост. Что для этого нужно?
Ответы (2)
Требования к юрлицам и ИП, осуществляющим сварочные работы на ОПО, утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519. Сварка на опасном производственном объекте проводится по наряду-допуску. Руководители сварки и сварщики проходят обучение, проверку знаний и аттестацию в соответствии с Правилами и Технологическим регламентом (утв. постановлениями Госгортехнадзора от 30.10.1998 № 63 и от 25.06.2002 № 36).
В профстандартах указано, что эти специалисты обязаны проходить обучение и проверку знаний правил электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда и безопасной эксплуатации баллонов.
Для осуществления процесса сварки оформите пакет документов:
- Производственно-технологическую документацию по сварке (ПТД). В ней отразите требования к сварочным технологиям, которые применяете, технике сварки, сварочным материалам и оборудованию, контролю сварных соединений.
ПТД утверждает технический руководитель. В состав ПТД входят:
-- производственные инструкции;
-- технологические карты по сварке.
Включите в технологические карты режимы сварки, последовательность операций, технические приемы, технологические особенности процесса сварки, которые обеспечат качество сварных соединений. - Журналы проведения инструктажей.
- Наряды-допуски, где отразите:
-- меры, принятые для безопасной работы;
-- мероприятия по подготовке к сварке и их последовательность;
-- состав бригады;
-- информацию об инструктажах;
-- фамилии руководителей сварочных работ. - Документы по нарядам-допускам: перечни работ, для которых оформляют наряды-допуски, порядок их оформления, перечень специалистов, кто выдает и утверждает наряды-допуски. Эти документы утверждает технический руководитель организации.
- Исполнительную документацию:
-- журналы сварочных работ;
-- заключения по контролю;
-- протоколы испытаний сварных соединений с идентификацией записей сварных соединений по шифрам клейм сварщиков и схемам сварных соединений. - Правила контроля сварочных работ. Документы, в которых отражены обязанности руководителей и контролеров сварочных работ (должностные инструкции, локальные акты и т.п.).
- Приказы о закреплении шифров клейм за сварщиками. Было прописано в пунктах 10, 11, 13, 23 Требований, утвержденных приказом Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. № 102.... Его отменяли, потом, вроде бы, до марта 2025 года опять продлили постановлением Правительства от 21.02.2024 № 196. А по охране труда - приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н... Ну и документация по пожарной безопасности, естественно....
Поскольку это не ОПО, нужно смотреть требования пожарной безопасности к проведению огневых (электро- и газосварочных работ) в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.
Сварочный пост должен эксплуатироваться на территории предприятия в соответствии с разработанной в установленном порядке проектной документацией, в которой указываются расстояния от открытых технологических установок, агрегатов и оборудования (сварочный пост) до зданий и сооружений (склад, гараж, РП).
При этом в зависимости от степени огнестойкости категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик, противопожарные расстояния должны исключать возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому.
НПА:
- статья 100 "Требования к ограничению распространения пожара на производственном объекте" Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- - п.2_1, раздел XVI "Пожароопасные работы" Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1749.