Коллеги, добрый день! У нас надувной ангар 1300м2, не отапливаемый, для ремонта транспортных средств. Может кто подскажет обязательно ли установка системы пожарной сигнализации в данном помещении?
Ответы (4)
Здесь разбиралась подобная тема:
https://vo.spec.help/d/8221-vertoletnyy-angar-i-kolichestvo-ognetushiteley-v-nyom
Смотрите тех.документацию на ангар или консультируйтесь у производителя, проведите расчет пож.рисков - тогда станет понятно, чем и как оборудовать ваш ангар.
У производителей подобные ангары есть в комплекте с пожарной сигнализацией, как в прочем и без оной. Мне слабо представляется установка АПС (или СПС), особенно дымовых датчиков, на данном произведении технической мысли, поскольку здание временное и предполагается что оно будет сдуваться, переставляться... Изучите СП 364.1311500.2018. Я застрял на п. 7.2.3 Системами автоматической пожарной сигнализации обеспечиваются все производственные, складские и административно-бытовые помещения, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения), кроме помещений, указанных в п. А.4 СП 5.13130. Ибо СП 5.13130 отменен. Вместо него введены три новых. СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020. Пошарьтесь там. Смотрите в таблице к чему относится ваше здание по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности. Но как по мне вы попадаете на установку или СПС или АУП.

здесь себя ищите
А если подойти с другой стороны.....Если оборудовать нет желания....... Просто предположение приспособить нижеуказанную нормативку......... 123-ФЗ, статья 91: 1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска........ А если открыть старенький, но действующий НПБ 104-03, то по нему допускается не предусматривать систему оповещения людей о пожаре, если на этаже здания находится меньше 10 человек и для данного здания в соответствии с п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 не требуется система оповещения людей о пожаре. В поисковике наберите:" Какие здания допускается не оснащать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре?"