Добрый день. В связи c проведением ремонтных работ в электроподстанции будет на 2 недели отключено электричество, будет отключена и пожарная сигнализация (Для проведения ремонтных и строительных работ будет использоваться генератор).
Подскажите, пожалуйста, какие меры предпринять для обеспечения пожарной безопасности ?
Ответы (3)

ну строго говоря, нельзя вам ее отключать. Отключать можно только при ремонте самой системы, а не помещений. Изменения конечно подготовлены, но пока это только проект... Так, что пускай на резервном питании стоит (24 часа по нормам должно обеспечиваться на резервных источниках) и меняйте аккумуляторы раз в сутки.
- Запитать АПС через генератор, чтобы успевали аккумуляторы заряжаться, а ночью питание от аккумуляторов.
- В производстве работ запланировать ремонт или обслуживание АПС сроком на теже две недели. Отключить систему. Назначить дежурных. Обеспечить круглосуточное наблюдение, например через охрану.
- Вывести объект из эксплуатации. Отключить все системы. По окончании ремонта ввести в эксплуатацию со всеми вытекающими.
А проектную документацию не смотрели? Может там есть описание и обоснование защиты помещений, в которых производится ремонт...Не часто, но я такое встречал...... Это чтобы не нарушать Техрегламент по прокладке временной пожарной сигнализации, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке...... В 19 году эксперты от МЧС "классные" рекомендации по этому поводу дали.... Скину, чтобы на ночь повеселиться....