← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#работы на высоте

Требуется ли на страховочную привязь вешать информацию (дата проверки, инв. №)?

Опубликовано 12 февр. 2024 г.

Добрый день, коллеги! У нас на одном из строительных объектов заказчик при проверке выставил акт с таким пунктом:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ссылается специалист заказчика на п.7 приказа 782н. Но там речь про то, что при производстве работ на высоте требуется оформлять высотный наряд.

Если заказчик прав, то на основании чего? А если не прав, то как в моем случае все таки правильно организовать осмотр привязей, фиксацию этой процедуры документально в соответствии с требованиями законодательства?

Ответы (4)

DSPЭксперт
12 февр. 2024 г.· #2

⮑ Никита интересное замечание. Что за п.7 Приложения - непонятно. Ни разу не встречал требований, что на привязях должны быть подобные бирки и в приказе 782н такого не припомню. Пусть уточнят, какое приложение имеется ввиду и что там за п.7. В разделе VI приказа 782н ничего не сказано ни про какую маркировку с информацией о последней дате проверки. и инв. № привязи. Есть требования об организации учета и проверки в соответствие с требованиями изготовителя.

121.Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации (инструкции) изготовителя СИЗ.

123.Работодатель обязан организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации (инструкции), а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты в эксплуатирующих организациях не проводятся.

12 февр. 2024 г.· #3

⮑ Никита

  1. Работодатель обязан организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации (инструкции), а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты в эксплуатирующих организациях не проводятся.

Может он имел ввиду испытания?

Я бы уточнил у СОТа Заказчика, что именно он хочет.

Можно показать, что привязи новые и испытания не нужны,

хотя на самой бирке вообще не видел что бы что то писали,

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

_RosSiaЭксперт
12 февр. 2024 г.· #4

Скорее неверно требование указали Вам, опираясь на что-то из старого. Как было например правилах которые отменили №261 от 2003 года:

1.4.1.Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров.

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учетом принятой системы организации эксплуатации и местных условий.

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

12 февр. 2024 г.· #5

⮑ Никита ну вы же обученный гражданин!)) ГОСТ 365-2010, раздел по моему 4 "Маркировка СИЗ". У вас должны быть документы, подтверждающие проведение обслуживания и осмотра СИЗ от падения с высоты (привязи, анкерные петли,карабины и тд). На привязи допускается устанавливать метку, обозначающую исправность СИЗ и способом не нарушающим целостность СИЗ. Не приматываем скотчем, не крепким на скрепку или иное. Ещё надо смотреть,что вы,как подрядчик обязались выполнить заказчику - его ЛНА по этому вопросу. В любом случае,портить СИЗ НЕЛЬЗЯ! Купите биточки пластиковые и отмечайте привязи - зелёная = исправно. Но так, чтобы во время работы эту бирочку не потерять. Обязательное наличие "книжечки" с отметками о проверки СИЗ - нормативной технической документацией, введенойв действие в установленном порядке НЕ УСТАНОВЛЕНО.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.