← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Как аттестовать внутренней комиссией электромонтера?

Опубликовано 6 февр. 2024 г.

У нас в организации - 2 инженера и зам. директора по безопасности (административно-технический персонал) с 3 группой ЭБ до 1000В. Мне нужно аттестовать электромонтера. Подскажите, пожалуйста, как это организовать?

Ответы (4)

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
6 февр. 2024 г.· #2

⮑ skvortsova-zhv Здравствуйте!

В этом случае проходит проверку знаний в Энергонадзоре.

Приказ Минэнерго 796

49_1. Проверка знаний проводится в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил.

В случае если штатная численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями указанных пунктов Правил, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50-55 Правил.

OlkaЭксперт
6 февр. 2024 г.· #3

Теоретически, вы можете создать комиссию из трех человек (ваш адм.технический персонал), но они должны быть аттестованы в РТН. Если ваш электромонтер группы до этого не имел, то ему необходимо обучение 72 часа в УЦ (Приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок). После обучения, можно провести проверку знаний своей комиссией и присвоить 2 гр.ЭБ, а далее по срокам повышать, при необходимости.

6 февр. 2024 г.· #4

А локальном документе, приказе, указываете комиссию из пяти человек, трое из них обязательно в РТН, а двух членов комиссии можно аттестовать внутри и затем строчите всем рядовым электрикам протоколы на 2 и 3 группы. Я, так и сделал

6 февр. 2024 г.· #5

Здравствуйте, что бы провести проверку знаний у эл.монтера в своей организации вам нужно создать постоянно действующую комиссию в составе не менее 5 человек из числа адм-тех.персонала (председатель, заместитель председателя и не менее двух членов, которые прошли проверку знаний в РТН, причем члены комиссии должны иметь группу по эл без выше чем упроверяемого), а потом можете хоть в троем принимать у элтех персонала, только в ОРД пропишите, что на момент проверки знаний допускается формировать комиссию из членов постоянно действующей.

А вообще у вас есть отв за эл хозяйство ?? У него тоже III группа ? Там же не ниже IV должна быть..а эл.монтеру какую хотите присвоить ?