← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#средства пожаротушения

На основании какого НПА разместить в лаборатории противопожарные средства?

ХА
Опубликовано 31 янв. 2024 г.

Добрый день, коллеги!

Такой вопрос. Есть химическая лаборатория, промышленное производство, ОПО 3 класса опасности. На основании какого документа я могу разместить в лаборатории противопожарное полотно, песок и план эвакуации?

Ответы (3)

KA
31 янв. 2024 г.· #2

⮑ Хвищевская А. В. Здравствуйте! Приказ МЧС №1479 Вам в помощь, основные инструкции по пожарной безопасности должны быть у руководителя лаборатории. Согласно приложения приказа №1479 рассчитать количество огнетушителей, наличие противопожарного инвентаря если он необходим в лаборатории. План эвакуации обязателен если здание лаборатории стоит отдельно, согласно правил, планы эвакуации необходимо размещать на каждом этаже здания.

ОЛ
31 янв. 2024 г.· #3

⮑ Хвищевская А. В.

Песок - пункт 410 правил противопожарного режима (далее- ППР), если вы попадаете под условия указанные в данном пункте, то нужен щит в состав которого входит песок.

Полотна - пункт 412 ППР, если у вас есть легковоспламеняющиеся и(или) горючие жидкости, то полотна должны быть. По личному опыту, мы в химцехе мешочки с полотнами крепили рядом с огнетушителем или клали на крышку ящика с песком, в зависимости от того, что за участок хим цеха и с чем работал. Есть материалы, которые необходимо засыпать песком не только по пожарной безопасности, но просто при случайном разливе, вот там и ставили песок.

Планы эвакуации - пункт 5 ППР все сказано. Сделать их не сложно и не дорого.

Владимир Беликов
31 янв. 2024 г.· #4

Пожарный щит (песок, полотно...) Требования к размещению и оформлению пожарных щитов указаны в ГОСТ 12.4.009-83., ну и естественно Прил. 7 к ППР 1479..... Ну, а Планы эвакуации, это святое, должны быть на каждом этаже. Указания о разработке и размещении плана эвакуации содержатся в Правилах противопожарного режима № 1479 и в ГОСТ 34428-2018.... Только, маленький нюансик, пожарный щит относится к системам противопожарной защиты, исходя из пункта 41 статьи 2 Федерального закона №123. .. Т.е. его тоже учитывать в Регламенте ТО СПЗ... И добавлю, Планы эвакуации можно делать и на бумаге, схему нарисовать несложно - Письмо МЧС России от 11 марта 2014 г. N 19-1-13-969 "Об изготовлении и применении планов эвакуации"....

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.