[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"topic-9358":3},{"id":4,"firstPostId":5,"title":6,"author":7,"date":14,"lastReply":14,"category":15,"tags":16,"isFeatured":18,"isSticky":18,"isLocked":18,"isResolved":19,"bestAnswerPostId":20,"canSticky":18,"canLock":18,"commentsCount":21,"views":22,"subscribersCount":23,"isSubscribed":18,"userVote":24,"votesCount":24,"bodyHtml":25,"rawContent":26,"answers":27},9358,43982,"В каком НПА сказано про огнестойкость дверей в электрощитовой и серверной? ",{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"2464","28031981672184599082","Оххх_Охрана труда","ОТ","#0F766E",null,"28 нояб. 2023 г.","Пожарная безопасность",[15,17],"обязательные требования",false,true,44025,3,652,4,0,"\u003Cp>Помогите, пжста, нужна ссылка на огнестойкость дверей в электрощитовой? Составляю Акт нарушений по пожарной безопасности, нашла только ссылку на старый документ.\u003C\u002Fp>","Помогите, пжста, нужна ссылка на огнестойкость дверей в электрощитовой? Составляю Акт нарушений по пожарной безопасности, нашла только ссылку на старый документ.",[28,47,86],{"id":20,"number":21,"author":29,"date":14,"isSolution":19,"text":35,"rawContent":36,"votes":24,"userVote":24,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":37,"reactionUsers":38,"reactedEmoji":13,"comments":39,"isCommentsOpen":18},{"id":30,"username":31,"name":32,"initials":33,"color":34,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"2416","15588764143987409585","Олег!!!","ОЛ","#0369A1","\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F9358#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"43982\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Оххх_Охрана труда\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> \u003Cbr>\u003Cbr> Конкретика есть только по коллекторным электрощитовым:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>электрощитовые должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 2-го типа\u003Cbr>\u003Cbr>(СП 265.1325800.2016 Свод правил \"Коллекторы коммуникационные.)\u003Cbr>\u003Cbr>По остальным электрощитовым требования к дверям простые: выполнены из негорючих материалов и открываться наружу. И то эти требования разбросаны так, что связать их с электрощитовыми сложновато.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Есть требования к противопожарным преградам и перегородкам\u003Cbr>\u003Cbr>(Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) \"Об утверждении свода правил СП 4.13130 \"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям\" (вместе с \"СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям\")\u003Cbr>\u003Cbr>Согласно этим требованиям, дверь должна соответствовать противопожарной преграде и степень огнестойкости не ниже степени огнестойкости преграды. \u003Cbr>\u003Cbr>На противопожарные перегородки двери не регламентируются.\u003Cbr>\u003Cbr>По таблице 24 закона 123-ФЗ можно определить какая дверь какой преграде соответствует.\u003C\u002Fp> \u003Cp>Вот и получается, что все зависит от категории помещения электрощитовой и какими стенами она отгорожена от остального здания. Данные сведения должны быть в проекте на здание. Если нет проекта, то только расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности.\u003C\u002Fp>","[Оххх_Охрана труда](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F9358\u002F1) \n\n Конкретика есть только по коллекторным электрощитовым:\nэлектрощитовые должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 2-го типа\n\n(СП 265.1325800.2016 Свод правил \"Коллекторы коммуникационные.)\n\nПо остальным электрощитовым требования к дверям простые: выполнены из негорючих материалов и открываться наружу. И то эти требования разбросаны так, что связать их с электрощитовыми сложновато.\n\nЕсть требования к противопожарным преградам и перегородкам\n\n(Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) \"Об утверждении свода правил СП 4.13130 \"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям\" (вместе с \"СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям\")\n\nСогласно этим требованиям, дверь должна соответствовать противопожарной преграде и степень огнестойкости не ниже степени огнестойкости преграды. \n\nНа противопожарные перегородки двери не регламентируются.\n\nПо таблице 24 закона 123-ФЗ можно определить какая дверь какой преграде соответствует.\n\nВот и получается, что все зависит от категории помещения электрощитовой и какими стенами она отгорожена от остального здания. Данные сведения должны быть в проекте на здание. Если нет проекта, то только расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности.",{},{},[40],{"id":41,"parentId":13,"author":42,"date":43,"text":44,"rawContent":45,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":46,"reactedEmoji":13},20107,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"29 нояб. 2023 г.","\u003Cp>Спасибо!\u003C\u002Fp>","Спасибо!",{},{"id":48,"number":49,"author":50,"date":14,"isSolution":18,"text":62,"rawContent":63,"votes":24,"userVote":24,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":64,"reactionUsers":65,"reactedEmoji":13,"comments":66,"isCommentsOpen":18},43983,2,{"id":51,"username":52,"name":53,"initials":54,"color":55,"avatarUrl":56,"groupBadge":57},"1192","olka","Olka","OL","#1D4ED8","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002F3vgfKuwEmClvH9uj.png",{"id":58,"name":59,"icon":60,"color":61},5,"Эксперт","fas fa-star","#287b32","\u003Cp>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, таблица №24.\u003Cbr>\u003Cbr>Мы ставили двери с пределом огнестойкости не менее EI 30\u003C\u002Fp>","Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, таблица №24.\n\nМы ставили двери с пределом огнестойкости не менее EI 30",{},{},[67,73,80],{"id":68,"parentId":13,"author":69,"date":14,"text":70,"rawContent":71,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":72,"reactedEmoji":13},20084,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах вообще не понимаю как определить? Можете подсказать?\u003C\u002Fp>","Тип заполнения проемов в противопожарных преградах вообще не понимаю как определить? Можете подсказать?\n",{},{"id":74,"parentId":13,"author":75,"date":14,"text":77,"rawContent":78,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":79,"reactedEmoji":13},20087,{"id":51,"username":52,"name":53,"initials":54,"color":55,"avatarUrl":56,"groupBadge":76},{"id":58,"name":59,"icon":60,"color":61},"\u003Cp>Насколько я понимаю, зависит от огнестойкости и внутреннеего наполнения помещения (динамики распространения пожара). Нужно выполнить категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.\u003C\u002Fp>","Насколько я понимаю, зависит от огнестойкости и внутреннеего наполнения помещения (динамики распространения пожара). Нужно выполнить категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.",{},{"id":81,"parentId":13,"author":82,"date":14,"text":83,"rawContent":84,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":85,"reactedEmoji":13},20090,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Хорошо, спасибо))\u003C\u002Fp>","Хорошо, спасибо))",{},{"id":87,"number":23,"author":88,"date":14,"isSolution":18,"text":96,"rawContent":97,"votes":24,"userVote":24,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":98,"reactionUsers":99,"reactedEmoji":13,"comments":100,"isCommentsOpen":18},44029,{"id":89,"username":90,"name":91,"initials":92,"color":93,"avatarUrl":94,"groupBadge":95},"172","podberezina_svetlana","Светлана Подберезина","СП","#334155","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FnfnsquKU6PE2MBQQ.png",{"id":58,"name":59,"icon":60,"color":61},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F9358#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"43982\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Оххх_Охрана труда\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> В проекте.\u003C\u002Fp>","[Оххх_Охрана труда](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F9358\u002F1) В проекте.",{},{},[101,113,119],{"id":102,"parentId":13,"author":103,"date":43,"text":110,"rawContent":111,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":112,"reactedEmoji":13},20104,{"id":104,"username":105,"name":106,"initials":107,"color":108,"avatarUrl":109,"groupBadge":13},"50","SH2677b47a5be7f3944b6c8","Егор Фёдоров","ЕФ","#B91C1C","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FTYBAmzqazn7iRQ1K.png","\u003Cp>а если в проекте помещение значится как \"резерв\" а потом там делают кладовую?)\u003C\u002Fp>","а если в проекте помещение значится как \"резерв\" а потом там делают кладовую?)",{},{"id":114,"parentId":13,"author":115,"date":43,"text":116,"rawContent":117,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":24,"userVote":24,"reactions":118,"reactedEmoji":13},20108,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>В проекте не прописано какая дверь необходима.\u003C\u002Fp>","В проекте не прописано какая дверь необходима.",{},{"id":120,"parentId":13,"author":121,"date":43,"text":122,"rawContent":123,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":124,"userVote":24,"reactions":125,"reactedEmoji":13},20116,{"id":30,"username":31,"name":32,"initials":33,"color":34,"avatarUrl":13,"groupBadge":13}," \u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fprofile\u002F50\" class=\"UserMention user-mention-tag\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\" rel=\"\" target=\"\">@Егор Фёдоров\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp> \u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>а если в проекте помещение значится как \"резерв\" а потом там делают кладовую?)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Ключевое здесь(в свете основного вопроса) не тип помещения, а какая огнестойкость стен. От этого и пляшем.\u003C\u002Fp>\u003Cp>А на ваш вопрос, дополнительно, отвечаю. Если помещение резерв вы хотите  официально перевести в кладовую, то вам необходимо как минимум провести категорирование помещения. По результатам расчетов понять какая степень огнестойкости стен необходима. Сравнить с тем, что по факту имеем. Нарастить стены изнутри для достижения необходимого уровня огнестойкости, выполнить остальные мероприятия (АПС, АПТ, СОУЭ, электричество, герметизация, вентиляция и т.д. по необходимости). И в идеале подать в БТИ на изменения типа помещения с резерва на склад или кладовая или техническое помещение.\u003C\u002Fp>"," @SH2677b47a5be7f3944b6c8 \n> а если в проекте помещение значится как \"резерв\" а потом там делают кладовую?)\n\nКлючевое здесь(в свете основного вопроса) не тип помещения, а какая огнестойкость стен. От этого и пляшем.\n\nА на ваш вопрос, дополнительно, отвечаю. Если помещение резерв вы хотите  официально перевести в кладовую, то вам необходимо как минимум провести категорирование помещения. По результатам расчетов понять какая степень огнестойкости стен необходима. Сравнить с тем, что по факту имеем. Нарастить стены изнутри для достижения необходимого уровня огнестойкости, выполнить остальные мероприятия (АПС, АПТ, СОУЭ, электричество, герметизация, вентиляция и т.д. по необходимости). И в идеале подать в БТИ на изменения типа помещения с резерва на склад или кладовая или техническое помещение.",1,{}]