[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"topic-20689":3},{"id":4,"firstPostId":5,"title":6,"author":7,"date":14,"lastReply":14,"category":15,"tags":16,"isFeatured":18,"isSticky":18,"isLocked":18,"isResolved":18,"bestAnswerPostId":13,"canSticky":18,"canLock":18,"commentsCount":19,"lastPostNumber":20,"lastReadPostNumber":13,"hasNewMessages":18,"unreadCount":21,"views":22,"subscribersCount":20,"isSubscribed":18,"userVote":21,"votesCount":21,"bodyHtml":23,"rawContent":24,"rawCreatedAt":25,"rawLastPostedAt":26,"answers":27},20689,99396,"Как сократить объем выдаваемых СИЗ для электрика?",{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"9306","32280561813638484688","Михайлова Алена","МА","#334155",null,"6 месяцев назад","Охрана труда",[15,17],"спецодежда, спецобувь и СИЗ",false,5,6,0,448,"\u003Cp>Так как же не выдавать электрику костюм от риска электрической дуги и термобелье?\u003Cbr>\u003Cbr>Вот в 766Н есть фраза:\u003Cbr>\u003Cbr>\"При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР, работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника в процессе трудовой деятельности вследствие реализации работодателем иных мероприятий по управлению рисками, снижению их уровней. При этом реализация указанных мероприятий должна подтверждаться результатами СОУТ и (или) ОПР.\"\u003Cbr>\u003Cbr>Значит ли это, что если в СОУТ стоит 2, то в ОПР можно прописать минимальный риск электрической дуги и не закупать данные костюмы? Ну максимум купить дежурный такой для проведения работ \"повышенной опасности\"?\u003Cbr>\u003Cbr> Или же в этой фразе главное;  \"..... предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР,...\", то есть если есть в типовых нормах по профессии, то обязаны выдать?\u003C\u002Fp>","Так как же не выдавать электрику костюм от риска электрической дуги и термобелье?\n\nВот в 766Н есть фраза:\n\n\"При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР, работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника в процессе трудовой деятельности вследствие реализации работодателем иных мероприятий по управлению рисками, снижению их уровней. При этом реализация указанных мероприятий должна подтверждаться результатами СОУТ и (или) ОПР.\"\n\nЗначит ли это, что если в СОУТ стоит 2, то в ОПР можно прописать минимальный риск электрической дуги и не закупать данные костюмы? Ну максимум купить дежурный такой для проведения работ \"повышенной опасности\"?\n\n Или же в этой фразе главное;  \"..... предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР,...\", то есть если есть в типовых нормах по профессии, то обязаны выдать?","2026-04-15T11:41:20+00:00","2026-04-16T16:21:19+00:00",[28,47,64,94,110],{"id":29,"number":30,"author":31,"date":14,"isSolution":18,"text":41,"rawContent":42,"votes":21,"userVote":21,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":43,"reactionUsers":44,"reactedEmoji":13,"comments":45,"isCommentsOpen":18,"rawCreatedAt":46},99408,2,{"id":32,"username":33,"name":34,"initials":35,"color":12,"avatarUrl":36,"groupBadge":37},"172","podberezina_svetlana","Светлана Подберезина","СП","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FnfnsquKU6PE2MBQQ.png",{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"Эксперт","fas fa-star","#287b32","\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F20689#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"99396\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Михайлова Алена\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> Как профессия работника правильно называется?\u003C\u002Fp>","[Михайлова Алена](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F20689\u002F1) Как профессия работника правильно называется?",{},{},[],"2026-04-15T13:12:43+00:00",{"id":48,"number":49,"author":50,"date":14,"isSolution":18,"text":58,"rawContent":59,"votes":21,"userVote":21,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":60,"reactionUsers":61,"reactedEmoji":13,"comments":62,"isCommentsOpen":18,"rawCreatedAt":63},99409,3,{"id":51,"username":52,"name":53,"initials":54,"color":55,"avatarUrl":56,"groupBadge":57},"3617","18396976922951612365","Oksana","OK","#1D4ED8","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FS7bic0EfIndFK7To.png",{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>Значит ли это, что если в СОУТ стоит 2, то в ОПР можно прописать минимальный риск электрической дуги и не закупать данные костюмы?\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>То, что в СОУТ стоит класс 2, никак не защищает вас от необходимости выдачи костюма от дуги, если по прил. 1 ЕТН положена выдача данных СИЗ. СОУТ оценивает факторы: шум, свет, вибрацию, химию, биологию.\u003Cbr>\u003Cbr>Электрическая дуга - это событие (риск), которое оценивается в рамках ОПР.\u003Cbr>\u003Cbr>Фраза из п. 18 Приказа 766н (\"вправе не учитывать СИЗ...\") работает только при выполнении условий одновременно:\u003C\u002Fp>\u003Col style=\"list-style-type:decimal\">\u003Cli>Уровень риска настолько мал, что не приведет к вреду здоровью.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Вы реализовали иные мероприятия по снижению риска.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>По иерархии мер управления рисками применение СИЗ находится на последнем месте как менее эффективная мера:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan class=\"media-image-wrapper\">\u003Cimg src=\"\u002Fassets\u002Ffiles\u002F2026-04-15\u002F1776268221-985135-image.png\" title=\"\" alt=\"\">\u003Cspan class=\"guest-image-barrier\" data-guest-action=\"login\">\u003Cspan class=\"guest-barrier-content\">\u003Ci class=\"bi bi-shield-lock-fill\">\u003C\u002Fi>\u003Cspan class=\"guest-barrier-title\">Изображение защищено\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"guest-barrier-desc\">Войдите через SpecID для просмотра\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"guest-barrier-btn\">Войти через SpecID\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ГОСТ 12.4.234-2012 ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической\u003Cbr>\u003Cbr>дуги. Общие технические требования и методы испытаний:\u003Cbr>\u003Cbr> В зависимости от значения падающей энергии, выделяемой электрической дугой, термостойкую спецодежду подразделяют по ЗЭТВ или в кал\u002Fсм2 на следующие уровни\u003Cbr>\u003Cbr>защиты:\u003Cbr>\u003Cbr>1-й уровень - не менее 5;\u003Cbr>\u003Cbr>2-й уровень - не менее 10;\u003Cbr>\u003Cbr>3-й уровень - не менее 20;\u003Cbr>\u003Cbr>4-й уровень - не менее 30;\u003Cbr>\u003Cbr>5-й уровень - не менее 40;\u003Cbr>\u003Cbr>6-й уровень - не менее 60;\u003Cbr>\u003Cbr>7-й уровень - не менее 80;\u003Cbr>\u003Cbr>8-й уровень - 100±5.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Если уровень защиты имеет промежуточное значение, то он должен быть отнесен к нижнему.\u003Cbr>\u003Cbr>Чтобы понять какого уровня защиты нужны СИЗ от термических рисков электрической дуги, надо определить значение падающей энергии. Обычно поставщики рассчитывают по параметрам вашей ЭУ:\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"ButtonGroup\" data-fof-upload-download-uuid=\"2771aab3-5ee8-430c-adcd-91c751c263be\">\u003Cdiv class=\"Button hasIcon Button--icon Button--primary\">\u003Ci class=\"fas fa-download\">\u003C\u002Fi>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">ocenka-riskov-po-el-duge-isxodnaya-tablica.xlsx\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">12kB\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>Если электрик открывает щиток, проводит замеры под напряжением или выполняет переключения, риск дуги есть. Чтобы не учитывать его, вы должны доказать, что внедрили инженерные решения (напр., установку дуговой защиты, которая гасит дугу за миллисекунды, или использование дистанционного управления, исключающего нахождение человека в зоне поражения).  СИЗ по профессиям (прил. 1 Приказа 767н), и там для электрика прописан костюм от дуги, вы обязаны его выдать. Если вы выдача по ОПР (из прил. 2), то вы должны сопоставить свои риски.\u003C\u002Fp>","Значит ли это, что если в СОУТ стоит 2, то в ОПР можно прописать минимальный риск электрической дуги и не закупать данные костюмы?\n\nТо, что в СОУТ стоит класс 2, никак не защищает вас от необходимости выдачи костюма от дуги, если по прил. 1 ЕТН положена выдача данных СИЗ. СОУТ оценивает факторы: шум, свет, вибрацию, химию, биологию.\n\nЭлектрическая дуга - это событие (риск), которое оценивается в рамках ОПР.\n\nФраза из п. 18 Приказа 766н (\"вправе не учитывать СИЗ...\") работает только при выполнении условий одновременно:\nУровень риска настолько мал, что не приведет к вреду здоровью.\nВы реализовали иные мероприятия по снижению риска.\n\nПо иерархии мер управления рисками применение СИЗ находится на последнем месте как менее эффективная мера:\n\n[upl-image-preview url=https:\u002F\u002Fvo.spec.help\u002Fassets\u002Ffiles\u002F2026-04-15\u002F1776268221-985135-image.png]\n\nГОСТ 12.4.234-2012 ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической\n\nдуги. Общие технические требования и методы испытаний:\n\n В зависимости от значения падающей энергии, выделяемой электрической дугой, термостойкую спецодежду подразделяют по ЗЭТВ или в кал\u002Fсм2 на следующие уровни\n\nзащиты:\n\n1-й уровень - не менее 5;\n\n2-й уровень - не менее 10;\n\n3-й уровень - не менее 20;\n\n4-й уровень - не менее 30;\n\n5-й уровень - не менее 40;\n\n6-й уровень - не менее 60;\n\n7-й уровень - не менее 80;\n\n8-й уровень - 100±5.\n\nЕсли уровень защиты имеет промежуточное значение, то он должен быть отнесен к нижнему.\n\nЧтобы понять какого уровня защиты нужны СИЗ от термических рисков электрической дуги, надо определить значение падающей энергии. Обычно поставщики рассчитывают по параметрам вашей ЭУ:\nocenka-riskov-po-el-duge-isxodnaya-tablica.xlsx12kB\nЕсли электрик открывает щиток, проводит замеры под напряжением или выполняет переключения, риск дуги есть. Чтобы не учитывать его, вы должны доказать, что внедрили инженерные решения (напр., установку дуговой защиты, которая гасит дугу за миллисекунды, или использование дистанционного управления, исключающего нахождение человека в зоне поражения).  СИЗ по профессиям (прил. 1 Приказа 767н), и там для электрика прописан костюм от дуги, вы обязаны его выдать. Если вы выдача по ОПР (из прил. 2), то вы должны сопоставить свои риски.",{},{},[],"2026-04-15T15:43:04+00:00",{"id":65,"number":66,"author":67,"date":14,"isSolution":18,"text":75,"rawContent":76,"votes":21,"userVote":21,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":77,"reactionUsers":78,"reactedEmoji":13,"comments":79,"isCommentsOpen":18,"rawCreatedAt":93},99421,4,{"id":68,"username":69,"name":70,"initials":71,"color":72,"avatarUrl":73,"groupBadge":74},"425","smirnov","Sergey","SE","#B91C1C","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FESlleolEd2ONK8ZA.png",{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F20689#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"99396\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Михайлова Алена\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> Здравствуйте, нужно смотреть ДИ вашего электрика и, как выше спросила  \u003Ca href=\"\u002Fprofile\u002F172\" class=\"UserMention user-mention-tag\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\" rel=\"\" target=\"\">@Светлана Подберезина\u003C\u002Fa>, знать точно наименование профессии (совпадает ли она с ЕТН).\u003C\u002Fp>","[Михайлова Алена](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F20689\u002F1) Здравствуйте, нужно смотреть ДИ вашего электрика и, как выше спросила  @Светлана Подберезина, знать точно наименование профессии (совпадает ли она с ЕТН).",{},{},[80,86],{"id":81,"parentId":13,"author":82,"date":14,"text":83,"rawContent":84,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":21,"userVote":21,"reactions":85,"reactedEmoji":13},65426,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования\u003Cbr>\u003Cbr>п.5300 прил.1  по ЕТН\u003C\u002Fp>","Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования\nп.5300 прил.1  по ЕТН",{},{"id":87,"parentId":13,"author":88,"date":14,"text":90,"rawContent":91,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":21,"userVote":21,"reactions":92,"reactedEmoji":13},65469,{"id":68,"username":69,"name":70,"initials":71,"color":72,"avatarUrl":73,"groupBadge":89},{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>Тогда в ДИ у работника что написано, проводить он работы как описала выше \u003Ca href=\"\u002Fprofile\u002F3617\" class=\"UserMention user-mention-tag\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\" rel=\"\" target=\"\">@Oksana\u003C\u002Fa>?\u003C\u002Fp>","Тогда в ДИ у работника что написано, проводить он работы как описала выше @18396976922951612365?",{},"2026-04-16T06:20:37+00:00",{"id":95,"number":19,"author":96,"date":14,"isSolution":18,"text":104,"rawContent":105,"votes":21,"userVote":21,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":106,"reactionUsers":107,"reactedEmoji":13,"comments":108,"isCommentsOpen":18,"rawCreatedAt":109},99491,{"id":97,"username":98,"name":99,"initials":100,"color":101,"avatarUrl":102,"groupBadge":103},"1144","norton59","Владимир Беликов","ВБ","#047857","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FMV0E0xOD3zoYS1dH.png",{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>1) Приложение № 1  к приказу Минтруда от 29.10.2021 №767н - обязательное и устанавливает \u003Cstrong>минимальный\u003C\u002Fstrong> набор СИЗ, который \u003Cstrong>обязательно\u003C\u002Fstrong> должны выдаваться работникам, в любом случае, в соответствии с их профессией или должностью.  2) Была объясниловка Роструда не учитывать СИЗ при определенных условиях, которые вы процитировали. Если уровень риска \u003Cstrong>не\u003C\u002Fstrong> подтвержден результатами \u003Cstrong>СОУТ и ОПР\u003C\u002Fstrong>. Это допущение распространяется на перечень СИЗ, поименованных \u003Cstrong>в приложении 2\u003C\u002Fstrong> к приказу Минтруда №767н. 3) Почитайте эту дискуссию, пользительности ради, хоть и 2019 года: \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fvk.com\u002Fwall-29417489_453490?ysclid=mo1lnerrmr653420117\" rel=\"ugc noopener nofollow\" target=\"_blank\" rel=\"ugc noopener nofollow\" target=\"_blank\">https:\u002F\u002Fvk.com\u002Fwall-29417489_453490?ysclid=mo1lnerrmr653420117\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>","1) Приложение № 1  к приказу Минтруда от 29.10.2021 №767н - обязательное и устанавливает **минимальный** набор СИЗ, который **обязательно** должны выдаваться работникам, в любом случае, в соответствии с их профессией или должностью.  2) Была объясниловка Роструда не учитывать СИЗ при определенных условиях, которые вы процитировали. Если уровень риска **не** подтвержден результатами **СОУТ и ОПР**. Это допущение распространяется на перечень СИЗ, поименованных **в приложении 2** к приказу Минтруда №767н. 3) Почитайте эту дискуссию, пользительности ради, хоть и 2019 года: https:\u002F\u002Fvk.com\u002Fwall-29417489_453490?ysclid=mo1lnerrmr653420117",{},{},[],"2026-04-16T14:58:30+00:00",{"id":111,"number":20,"author":112,"date":14,"isSolution":18,"text":120,"rawContent":121,"votes":21,"userVote":21,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":122,"reactionUsers":123,"reactedEmoji":13,"comments":124,"isCommentsOpen":18,"rawCreatedAt":26},99493,{"id":113,"username":114,"name":115,"initials":116,"color":117,"avatarUrl":118,"groupBadge":119},"627","evgenij-ankudinov","Евгений Анкудинов","ЕА","#6D28D9","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FGF3sKqI37Z7aEs5V.png",{"id":19,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F20689#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"99396\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Михайлова Алена\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> в СОУТ именно  РИСК дуги не оценивается. СУОТ, грубо говоря, инструментальный контроль и сравнение с нормативами. Риск-ориентированый подход - это прежде всего вероятность.\u003Cbr>\u003Cbr>Слова \"При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР\" относятся к СИЗ, выдаваемых по приложению 2 и 3. \u003Cbr>\u003Cbr>Было бы хорошо, если \"дугу\" перенесли бы в приложение 2. А так, очень многие нарушают, так как выдумки Минтруда избыточны для Работодателей. Жалко, что в приложении 1 ЕТН нет работников Минтруда, которым положено носить чугунные одежи. Уверен, что в самом министерстве у технического персонала (электромонтёра), обслуживающего их здания и сооружения нету того, что в ЕТН прописано. Вот есть какая-то уверенность, что это так.\u003C\u002Fp>","[Михайлова Алена](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F20689\u002F1) в СОУТ именно  РИСК дуги не оценивается. СУОТ, грубо говоря, инструментальный контроль и сравнение с нормативами. Риск-ориентированый подход - это прежде всего вероятность.\n\nСлова \"При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР\" относятся к СИЗ, выдаваемых по приложению 2 и 3. \n\nБыло бы хорошо, если \"дугу\" перенесли бы в приложение 2. А так, очень многие нарушают, так как выдумки Минтруда избыточны для Работодателей. Жалко, что в приложении 1 ЕТН нет работников Минтруда, которым положено носить чугунные одежи. Уверен, что в самом министерстве у технического персонала (электромонтёра), обслуживающего их здания и сооружения нету того, что в ЕТН прописано. Вот есть какая-то уверенность, что это так.",{},{},[125],{"id":126,"parentId":13,"author":127,"date":14,"text":134,"rawContent":135,"canEdit":18,"canDelete":18,"votes":21,"userVote":21,"reactions":136,"reactedEmoji":13},65499,{"id":128,"username":129,"name":130,"initials":131,"color":132,"avatarUrl":133,"groupBadge":13},"1025","SHc3a6941b26f7a00b9a85b","Наталья","НА","#BE123C","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FIsGtV3HUZU7d5hvd.png","\u003Cp>у нас тоже слесарь-электрик, переключений не делает, костюм бы тоже перенести в  приложение 2.\u003C\u002Fp>","у нас тоже слесарь-электрик, переключений не делает, костюм бы тоже перенести в  приложение 2.",{}]