[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"topic-20386":3},{"id":4,"firstPostId":5,"title":6,"author":7,"date":13,"lastReply":13,"category":14,"tags":15,"isFeatured":17,"isSticky":17,"isLocked":17,"isResolved":17,"isExpertInvited":17,"bestAnswerPostId":12,"canSticky":17,"canLock":17,"commentsCount":18,"lastPostNumber":19,"lastReadPostNumber":12,"hasNewMessages":17,"unreadCount":20,"views":21,"subscribersCount":19,"isSubscribed":17,"userVote":20,"votesCount":20,"bodyHtml":22,"rawContent":23,"rawCreatedAt":24,"rawLastPostedAt":25,"answers":26},20386,97962,"Закупили огнетушители ОП-4, а положены ОП-5, что делать?",{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":10,"color":11,"avatarUrl":12,"groupBadge":12},"9243","1114470501268998108","ND","#334155",null,"7 месяцев назад","Пожарная безопасность",[14,16],"огнетушители",false,5,6,0,540,"\u003Cp>У нас в организации были закуплены огнетушители ОП-4. Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков, они прописали, что нам положены огнетушители ОП-5 и ОУ-5. Нам менять все огнетушители ОП-4 на ОП-5?\u003C\u002Fp>","У нас в организации были закуплены огнетушители ОП-4. Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков, они прописали, что нам положены огнетушители ОП-5 и ОУ-5. Нам менять все огнетушители ОП-4 на ОП-5?","2026-03-20T06:37:35+00:00","2026-03-24T01:48:43+00:00",[27,67,116,131,145],{"id":28,"number":29,"author":30,"date":13,"isSolution":17,"text":41,"rawContent":42,"votes":20,"userVote":20,"canFlag":17,"canVote":17,"canEdit":17,"canDelete":17,"isEditing":17,"reactions":43,"reactionUsers":44,"reactedEmoji":12,"comments":45,"isCommentsOpen":17,"rawCreatedAt":66},97965,2,{"id":31,"username":32,"name":33,"initials":34,"color":35,"avatarUrl":36,"groupBadge":37},"1192","olka","Olka","OL","#1D4ED8","\u002Fassets\u002Favatars\u002F3vgfKuwEmClvH9uj.png",{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"Эксперт","fas fa-star","#287b32","\u003Cp>Докупите ОУ-5 и ОП-5 к уже имеющимся, чтобы сравнять массу огнетушащего вещества по расчету, а со временем замените по тихоньку на нужные.\u003C\u002Fp>","Докупите ОУ-5 и ОП-5 к уже имеющимся, чтобы сравнять массу огнетушащего вещества по расчету, а со временем замените по тихоньку на нужные.",{},{},[46,59],{"id":47,"parentId":12,"author":48,"date":13,"text":56,"rawContent":57,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":58,"reactedEmoji":12},64118,{"id":49,"username":50,"name":51,"initials":52,"color":53,"avatarUrl":54,"groupBadge":55},"8417","24681026811896264455","May Day","MD","#BE123C","\u002Fassets\u002Favatars\u002Fi8MznrtskGS8DpVm.png",{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>ну такой подход не всегда принимают. Из соображений - что вам нужно якобы 5л вещества чтоб затушить очаг возгорания и если вы будете делать это вторым огнетушителем, то пока вы выкидываете в бок первый, достаёте второй, выдергиваете чеку  -  огонь опять расколыхался заново.\u003C\u002Fp> \u003Cp>Т.е при тушении некоторых веществ вам нужно на конкретное минимальное кол-во секунд оградить очаг возгорания от кислорода. Это в большей степени ОУ. Для ОП - вам нужна конкретная толщина порошка чтоб полноценно оградить от кислорода.\u003C\u002Fp> ","ну такой подход не всегда принимают. Из соображений - что вам нужно якобы 5л вещества чтоб затушить очаг возгорания и если вы будете делать это вторым огнетушителем, то пока вы выкидываете в бок первый, достаёте второй, выдергиваете чеку  -  огонь опять расколыхался заново. \n\nТ.е при тушении некоторых веществ вам нужно на конкретное минимальное кол-во секунд оградить очаг возгорания от кислорода. Это в большей степени ОУ. Для ОП - вам нужна конкретная толщина порошка чтоб полноценно оградить от кислорода. ",{},{"id":60,"parentId":12,"author":61,"date":13,"text":63,"rawContent":64,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":65,"reactedEmoji":12},64125,{"id":31,"username":32,"name":33,"initials":34,"color":35,"avatarUrl":36,"groupBadge":62},{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>Это понятно, но вероятность возражений невелика, а расходы на замену существующих весьма ощутимы...\u003C\u002Fp>","Это понятно, но вероятность возражений невелика, а расходы на замену существующих весьма ощутимы...",{},"2026-03-20T06:47:15+00:00",{"id":68,"number":69,"author":70,"date":13,"isSolution":17,"text":78,"rawContent":79,"votes":20,"userVote":20,"canFlag":17,"canVote":17,"canEdit":17,"canDelete":17,"isEditing":17,"reactions":80,"reactionUsers":81,"reactedEmoji":12,"comments":82,"isCommentsOpen":17,"rawCreatedAt":115},97993,3,{"id":71,"username":72,"name":73,"initials":74,"color":75,"avatarUrl":76,"groupBadge":77},"1144","norton59","Владимир Беликов","ВБ","#047857","\u002Fassets\u002Favatars\u002FMV0E0xOD3zoYS1dH.png",{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>Ничего страшного. Всё нормально. 1) \"Закупили огнетушители ОП-4, а положены ОП-5\"... В данном случае исходят от \u003Cstrong>количества\u003C\u002Fstrong> огнетушащего вещества....2)  Тип огнетушителя в зависимости от класса пожара определили как порошковые, которые являются универсальными и которые применяются для тушения твёрдых, жидких, газообразных веществ, а также электроустановок под напряжением.... Для огнетушителя ОП - 5: 5 это 5 кг — масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ) порошкового огнетушителя ОП-5 (з) АВСЕ.  2) Расчёт количества огнетушителей определяется по площади помещения с учётом того, сколько квадратных метров покрывает один огнетушитель. Для подсчёта среднего количества огнетушителей: 1 кг огнетушащего вещества (ОТВ) на 25 кв. м площади помещения. Или можете в поисковике набрать: \"Калькулятор расчета количества огнетушителей по площади\" и \u003Cstrong>докупите\u003C\u002Fstrong> необходимое количество огнетушителей (количества огнетушащего вещества в огнетушителях). Только не надо \"миллилитровать\" количество ОТВ. Больше огнетушащего вещества можно, \u003Cstrong>меньше нельзя\u003C\u002Fstrong>.  Да и точно соблюсти соответствие количества ОТВ (огнетушителей) площади помещения вряд ли получится.\u003C\u002Fp>","Ничего страшного. Всё нормально. 1) \"Закупили огнетушители ОП-4, а положены ОП-5\"... В данном случае исходят от **количества** огнетушащего вещества....2)  Тип огнетушителя в зависимости от класса пожара определили как порошковые, которые являются универсальными и которые применяются для тушения твёрдых, жидких, газообразных веществ, а также электроустановок под напряжением.... Для огнетушителя ОП - 5: 5 это 5 кг — масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ) порошкового огнетушителя ОП-5 (з) АВСЕ.  2) Расчёт количества огнетушителей определяется по площади помещения с учётом того, сколько квадратных метров покрывает один огнетушитель. Для подсчёта среднего количества огнетушителей: 1 кг огнетушащего вещества (ОТВ) на 25 кв. м площади помещения. Или можете в поисковике набрать: \"Калькулятор расчета количества огнетушителей по площади\" и **докупите** необходимое количество огнетушителей (количества огнетушащего вещества в огнетушителях). Только не надо \"миллилитровать\" количество ОТВ. Больше огнетушащего вещества можно, **меньше нельзя**.  Да и точно соблюсти соответствие количества ОТВ (огнетушителей) площади помещения вряд ли получится.",{},{},[83,90,96,103],{"id":84,"parentId":12,"author":85,"date":13,"text":87,"rawContent":88,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":89,"reactedEmoji":12},64092,{"id":71,"username":72,"name":73,"initials":74,"color":75,"avatarUrl":76,"groupBadge":86},{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>1) Немного дополню. У Вас организация большая? Если нет, то продумайте РЕЗЕРВ огнетушителей, на случай отправки их на перезарядку. 2) Кстати, вопрос можно нескромный? Вы сколько за расчет огнетушителей заплатили?\u003C\u002Fp>","1) Немного дополню. У Вас организация большая? Если нет, то продумайте РЕЗЕРВ огнетушителей, на случай отправки их на перезарядку. 2) Кстати, вопрос можно нескромный? Вы сколько за расчет огнетушителей заплатили?",{},{"id":91,"parentId":12,"author":92,"date":13,"text":93,"rawContent":94,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":95,"reactedEmoji":12},64122,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":10,"color":11,"avatarUrl":12,"groupBadge":12},"\u003Cp>Организация большая, несколько больших цехов (выращиваем рыбу лососевых пород). Я пришла совсем недавно поэтому не могу сказать, сколько стоил расчёт огнетушителей.\u003C\u002Fp>","Организация большая, несколько больших цехов (выращиваем рыбу лососевых пород). Я пришла совсем недавно поэтому не могу сказать, сколько стоил расчёт огнетушителей.",{},{"id":97,"parentId":12,"author":98,"date":13,"text":100,"rawContent":101,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":102,"reactedEmoji":12},64164,{"id":71,"username":72,"name":73,"initials":74,"color":75,"avatarUrl":76,"groupBadge":99},{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>Да сами рассчитайте количество огнетушителей и деньги зря не тратьте. Как, я Вам отглаголил. Или воспользуйтесь табличкой, из армейского приказа. Сделали специально для военных, чтобы ранги не рассчитывать. ППРу-1479 полностью соответствует, ибо постановления Правительства РФ в равной степени действуют как для гражданских, так и для военных. Площади помещений Вы найдете:\u003C\u002Fp> \u003Cdiv class=\"ButtonGroup\" data-fof-upload-download-uuid=\"ef1bebe2-cdb5-4ead-94a5-b37088e30751\">\u003Cdiv class=\"Button hasIcon Button--icon Button--primary\">\u003Ci class=\"fas fa-download\">\u003C\u002Fi>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">norma-ognetusitelei.docx\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">64kB\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv> ","Да сами рассчитайте количество огнетушителей и деньги зря не тратьте. Как, я Вам отглаголил. Или воспользуйтесь табличкой, из армейского приказа. Сделали специально для военных, чтобы ранги не рассчитывать. ППРу-1479 полностью соответствует, ибо постановления Правительства РФ в равной степени действуют как для гражданских, так и для военных. Площади помещений Вы найдете: [upl-file uuid=ef1bebe2-cdb5-4ead-94a5-b37088e30751 size=64kB]norma-ognetusitelei.docx[\u002Fupl-file]\n ",{},{"id":104,"parentId":12,"author":105,"date":13,"text":112,"rawContent":113,"canEdit":17,"canDelete":17,"votes":20,"userVote":20,"reactions":114,"reactedEmoji":12},64179,{"id":106,"username":107,"name":108,"initials":109,"color":110,"avatarUrl":111,"groupBadge":12},"10273","33577825084095230650","Владислав","ВЛ","#0F766E","\u002Fassets\u002Favatars\u002F2XOU7ICuSeLpwweB.png","\u003Cp>👍👍👍\u003C\u002Fp>","👍👍👍",{},"2026-03-20T13:55:02+00:00",{"id":117,"number":118,"author":119,"date":13,"isSolution":17,"text":125,"rawContent":126,"votes":20,"userVote":20,"canFlag":17,"canVote":17,"canEdit":17,"canDelete":17,"isEditing":17,"reactions":127,"reactionUsers":128,"reactedEmoji":12,"comments":129,"isCommentsOpen":17,"rawCreatedAt":130},98029,4,{"id":120,"username":121,"name":122,"initials":123,"color":124,"avatarUrl":12,"groupBadge":12},"2416","15588764143987409585","Олег!!!","ОЛ","#0369A1","\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F20386#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"97962\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">ND\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Ого! Это что-то новенькое.\u003Cbr>\u003Cbr>А эти же подрядчики могут пересчитать на ОП-4? Или это доп деньги?\u003C\u002Fp>\u003Cp>Аргумент причин пересчета (пример): наличие женского персонала, поэтому необходимо снизить вес огнетушителя.\u003C\u002Fp>","[ND](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F20386\u002F1) Далее был заказан расчет огнетушителей у подрядчиков\n\nОго! Это что-то новенькое.\n\nА эти же подрядчики могут пересчитать на ОП-4? Или это доп деньги?\n\nАргумент причин пересчета (пример): наличие женского персонала, поэтому необходимо снизить вес огнетушителя.",{},{},[],"2026-03-23T06:17:03+00:00",{"id":132,"number":18,"author":133,"date":13,"isSolution":17,"text":139,"rawContent":140,"votes":20,"userVote":20,"canFlag":17,"canVote":17,"canEdit":17,"canDelete":17,"isEditing":17,"reactions":141,"reactionUsers":142,"reactedEmoji":12,"comments":143,"isCommentsOpen":17,"rawCreatedAt":144},98056,{"id":134,"username":135,"name":136,"initials":123,"color":137,"avatarUrl":138,"groupBadge":12},"10799","3279060131116641428","Олег","#4338CA","\u002Fassets\u002Favatars\u002FWHO1pFQ2zO3BImgp.png","\u003Cp>Заняться больше не чем, что ли. Если собственники здания, да и арендаторы которые заботятся о своем бизнесе, накупят этих огнетушителей  от души. Сколько по жизни не работал огнетушителей понатыкивали где только можно... До смеха порою доходило.\u003Cbr>\u003Cbr>Первый раз вижу, что кто то смотрит на расчет подобных расходников. Вы своему РБ скажите , что бы покупал не раздумывая, ведь еще тренировки будут, надо людям показать как пользоваться, пусть потренируются. Потом обслужите, заправка копейки стоит. Пусть на другом экономит.\u003C\u002Fp>","Заняться больше не чем, что ли. Если собственники здания, да и арендаторы которые заботятся о своем бизнесе, накупят этих огнетушителей  от души. Сколько по жизни не работал огнетушителей понатыкивали где только можно... До смеха порою доходило.\n\nПервый раз вижу, что кто то смотрит на расчет подобных расходников. Вы своему РБ скажите , что бы покупал не раздумывая, ведь еще тренировки будут, надо людям показать как пользоваться, пусть потренируются. Потом обслужите, заправка копейки стоит. Пусть на другом экономит.",{},{},[],"2026-03-23T10:01:28+00:00",{"id":146,"number":19,"author":147,"date":13,"isSolution":17,"text":154,"rawContent":155,"votes":20,"userVote":20,"canFlag":17,"canVote":17,"canEdit":17,"canDelete":17,"isEditing":17,"reactions":156,"reactionUsers":157,"reactedEmoji":12,"comments":158,"isCommentsOpen":17,"rawCreatedAt":25},98107,{"id":148,"username":149,"name":150,"initials":151,"color":11,"avatarUrl":152,"groupBadge":153},"172","podberezina_svetlana","Светлана Подберезина","СП","\u002Fassets\u002Favatars\u002FnfnsquKU6PE2MBQQ.png",{"id":18,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F20386#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"97962\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">ND\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> В большинстве случаев вы можете оставить ОП-4, просто их потребуется больше по количеству, чем ОП-5. Нужно лишь скорректировать их количество в спецификации.\u003C\u002Fp>\u003Cp>В нормативах (ППР РФ) указывается минимальный ранг (эффективность), а не модель. У ОП-5 ранг обычно выше (например, 3А вместо 2А). Если по расчету вам положен ранг 3А, то один ОП-4 его не заменит, но два ОП-4 перекроют эту потребность с запасом.\u003C\u002Fp> \u003Cp>ОП-4 содержит 4 кг порошка, ОП-5 — 5 кг. То есть, вместо 4 огнетушителей ОП-5 нужно поставить 5 штук огнетушителей ОП-4. В дальнейшем постепенно замените все ОП-4, но это не обязательно.\u003C\u002Fp>","[ND](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F20386\u002F1) В большинстве случаев вы можете оставить ОП-4, просто их потребуется больше по количеству, чем ОП-5. Нужно лишь скорректировать их количество в спецификации.\n\nВ нормативах (ППР РФ) указывается минимальный ранг (эффективность), а не модель. У ОП-5 ранг обычно выше (например, 3А вместо 2А). Если по расчету вам положен ранг 3А, то один ОП-4 его не заменит, но два ОП-4 перекроют эту потребность с запасом.\n\nОП-4 содержит 4 кг порошка, ОП-5 — 5 кг. То есть, вместо 4 огнетушителей ОП-5 нужно поставить 5 штук огнетушителей ОП-4. В дальнейшем постепенно замените все ОП-4, но это не обязательно.",{},{},[]]