← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Создание комиссии по электробезопасности?

Евгений
Опубликовано 15 дек. 2023 г.

Добрый день, очень много "догадок" по этой теме (толком и отделение ростехнадзора не может ответить на вопросы) в связи с новыми требованиями , поэтому очень прошу ссылаться на действующие пункты правил при ответах, если они конечно будут. Сам я специалист по ОТ, которому необходимо все это организовать, поэтому прошу не ругаться на меня.

Мы являемся Индивидуальным предпринимателем в собственности (аренде) есть электроустановки выше 1000В - земснаряды, которые питаются от ДЭС или городской сети.

п.8 Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 "обязанность по организации эксплуатации электроустановок возлагается непосредственно индивидуального предпринимателя".

  1. Получается, приказ о назначении работника с V группой ответственного за электрохозяйство является незаконным???
  2. Какая необходима группа по ЭБ или необходима аттестация по вопросам безопасности в электроэнергетике ИП-шнику (в правилах требование отсутствует)?
  3. У ИП-шника может быть только ЦПДК для проверки знаний с присвоением (подстверждением) группы по Эб, соответственно председателя, зам пред. и 2 членов комиссии направлять в Ростехнадзор для получения группы по ЭБ? На данный момент не нашел пункт правил, который это регламентировал. (подскажите пожалуйста).

    Проверка знаний в Ростехнадзоре возможна, если не получается создать комиссию. п.49.1 Правил по работе с персоналом.
  4. Мой Итог по ЦПДК для проверки знаний с присвоением (подстверждением) группы по Эб: Председатель - V группа в РТН, зампред - III гр. в РТН; 2 члена - II гр. в РТН; 1 член - II гр. внутри организации (у всех выше 1000 В). Легитимна ли комиссия по проверке знаний наших работников на 4 группу по ЭБ, если в проверке знаний участвует Председатель комиссии?
  5. п. 52 абзац 1 Правил по работе с персоналом.

    Какой смысл проводить руководителю (замрук), прошедшему аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, проверку знаний в отношении председателя, заместителя председателя и двух членов не присваивая им группу по ЭБ??

Ответы (1)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
15 дек. 2023 г.· #2

№811. п.10.Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

Нужна и группа и аттестация, т.к. у вас выше 1000 В ЭУ во владении вы попадаете по 29.1 и 35 ФЗ "об электроэнергетике" Г.1.1

Пункт и не найдёте всё криво и косо написано ибо Ростехнадзоры в разных регионах по-разному себя ведут. Легитимна исходя из п.58 ПРП. Смысл в аттестации только из-за требования закона об электроэнергетике, т.к. при проверке знаний делается такая же процедура для всех и жестче чем аттестация. В Россетях люди некоторых служб 1 раз в 3 месяца проходят проверку знаний, некоторые и раз в неделю ходят...

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.