Коллеги подскажите, столкнулся с таким вопросом: Согласно п. 2 приложения 1 к ФЗ-116 к ОПО относятся объекты на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии). На объекте имеется ресивер с емкостью работающий под давлением 4 атм (используется Воздух для обеспечения работы приборов КИПиА). Нужно ли его вносить в Сведения характеризующие ОПО как сосуд работающий под избыточным давлением с признаками опасности 2.2? Меня смущает слово ГАЗ в вышеуказанном пункте, но воздух это тоже своего рода ГАЗ.
Ответы (1)
Если подпадает под действия Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "... - то да, для этого посмотрите (сделайте расчет по паспортным характеристикам)
п. 4. Для отнесения оборудования к области действия ФНП за основу принимаются максимальные рабочие значения давления и температуры рабочей среды, установленные в технической документации оборудования и проектной документации ОПО с учетом нормативных показателей физико-химических свойств рабочей среды (характеристик рабочей среды, установленных в технических регламентах и стандартах или при отсутствии таковых, определенных экспериментально-расчетными методами) и всех факторов опасности (рисков), влияющих на безопасность оборудования при его применении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в области промышленной безопасности, а также ФНП.
Перечень параметров (максимальные значения давления и температуры рабочей среды), принимаемых для обеспечения указанных целей в отношении конкретных видов, типов оборудования, а также эксплуатационные категории IЭ, IIЭ, IIIЭ и IVЭ трубопроводов пара и горячей воды в зависимости от их параметров, установлены в приложении N 1 к настоящим ФНП.