← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Расчёт количества огнетушителей?

ВЕ
Опубликовано 16 окт. 2023 г.

Просидев весь день, родилась вот такая чепуха. Люди, сведующие в расчёте, помогите, пожалуйста, поправьте, если что не так (а есть у меня ощущение, что не так всё). Серым выделила, где повесить переносные огнетушители. Передвижные поставим в остальных местах.

Согласно п. 397 ППР № 1479 выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к ППР в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

ДАНО:

Помещение крытой стоянки (дизельные автобусы, до 40 ед.; легковые АМ, до 3 ед., бензин/дизель)

Основные горючие материалы: резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы)

Площадь: 3721 м2 (61/61 м), за вычетом других помещений: 3025 м2

Высота: 8,7 м

Возможный класс пожара: А, В, Е

Категория пожарной и взрывопожарной опасности: В3

РАСЧЕТ

Согласно п. 406 расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 30 метров - для помещений категорий В3 по пожарной и взрывопожарной опасности.

Значит, необходимо (чтобы перекрыть всё расстояние согласно схеме), минимум 4 переносных огнетушителя рангом 2A, 55B, C, E, например, 4 ОП-4

Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2. Т.к. площадь помещения составляет 3025 м2, то необходимо или 14 передвижных огнетушителей (6A, 144B, C, E) или 7 передвижных огнетушителей (10A, 233B, C, E) (3025/500=6,05=7), например, 7 ОП-25

Спасибо!!!

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (4)

Владимир Беликов
16 окт. 2023 г.· #2

В поисковике наберите;"Расчет количества огнетушителей. Онлайн калькулятор". И будет Вам счастье.

DT
17 окт. 2023 г.· #3

Приложение 1, первая же строчка: помещения категорий А, Б, В1-В4 - огнетушители рангом 3А, на площадь не более 500 метров квадратных. А это уже огнетушители не ниже ОП-6.

На практике, ОП-4 - это затушить подкапотку одной легковушки, не более. Если вам необходимо расчитать не только минимальную комплектацию, но и осуществить закупку - советую брать тушики на ступень выше, предписанной в Приложении 1 ППР - ОП-8.

SpecD
17 окт. 2023 г.· #4

Допускается на 50% уменьшать расчетное количество переносных, передвижных огнетушителей в помещении, которое оборудовано установками/системами АУПТ. У вас есть она?

Артем
18 окт. 2023 г.· #5

Посчитайте :

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м -для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

Ваш ответ