Добрый день, коллеги!

1) Прошу Вас помочь в вопросе. Относятся ли помещения центров обработки данных (ЦОД), серверных и аппаратных связи к электроустановкам?

2) При каких условиях перечисленные выше помещения будут относится к электроустановкам?

3) На какие параметры обратить внимание при отнесении или не отнесении указанных помещений к электроустановкам?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
_RosSiaЭксперт✓ Эксперт решения
25 мая 2023 г.· #3

Что входит из электрооборудования в состав ЦОД, в том числе какие классы защиты оборудования применяются от утечек тока, согласованность серверной с другим электрооборудованием, является ли помещение токопроводящим(полы, стены и т.д.) По сути комплексный вопрос, ответ можно понять изучив минимум ГОСТ 30331.1-2013, если просто со стороны не изучая подробнее ваш случай отвечу, что ДА - ЦОД это ЭУ. Для телекоммуникационных установок следует учитывать также требования стандартов Международного союза электросвязи.

OlkaЭксперт
25 мая 2023 г.· #2

ПУЭ 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Серверная, связевая - это электроустановка, комплектоваться должна в соответствии с Приложением №8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.