Здравствуйте, скажите пожалуйста в связи с отменой гл. 3.6 ПТЭЭП какими документами руководствоваться при определении периодичности электрооборудования электроустановок в организации потребителе эл энергии (завод). Если раньше испытания и измерения д.б. проводиться не реже 1 раза в 3 года, то сейчас такой информации нет?
Ответы (1)
РД 34.45-51.300-97 частичные перемены
Взамен Раздела 25 - СТО 70238424.27.100.053-2013 Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей;
Взамен Разделов 4,5,прил.1В,2 - СТО 70238424.29.160.30.002-2009 Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
Главы 1.8 ПУЭ, утверждённой Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150 (проекта ГОСТ Р "Электроустановки объектов электроэнергетики. Приемо-сдаточные испытания. Нормы и требования", Шифр 1.15.016-50571.16-2019 (МЭК 60364-6-2016) "Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания (утверждён приказом Росстандарта от 09.04.2019 N 127-ст).
в разработке Приказ Правительства на новые Требования к объему и нормам испытаний электрооборудования https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56656407/