← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#производственный контроль

Отчет по организации производственного контроля для тепловых сетей?

Опубликовано 9 мар. 2023 г.

Добрый день!

В ноябре прошлого года зарегистрировали участок теплосети у нашего предприятия в качестве ОПО, IV класс опасности. Сейчас подготавливаем отчет по организации производственного контроля. Подскажите, пожалуйста:

  1. в 2022 году по факту не было проверок, так как тогда еще не назначили ответственное лицо за ПК. Раздел 5 по проверкам и нарушениям можно не заполнять?
  2. по разделу 6 у нас нет в составе ОПО зданий и сооружений, только трубопровод горячей воды (наружный), в заключении ЭПБ написано, что это техническое устройство. Пункты 6.1. 6.2 не заполнять?
  3. По заключению ЭПБ нам можно эксплуатировать трубопровод еще 3 года, до следующей ЭПБ. Нужно ли заполнять раздел 6.4?
  4. В разделе 8.3. о планировании и осуществлении мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий какую указывать информацию? У нас на ОПО IV класса ПМЛА не предусмотрен, но есть инструкция для персонала по предупреждению и ликвидации аварий. Указать ее?
  5. В разделе 8.4. как проводить обучение и заключение о готовности работников к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий? Инструктаж по вышеприведенной инструкции с записью в журнал или проверка знаний инструкции с фиксацией в протоколе?

    У нас всего 3 сантехника и их руководитель - те, кто обслуживают трубопровод участка теплосети.

Ответы (2)

9 мар. 2023 г.· #2

1 вопрос, по закону Вы назначаете ответственное лицо после регистрации ОПО (то что Вы этого не сделали -это Ваши проблемы. Если Вы не делали проверки то ставьте 0 по нарушениям.

2 вопрос -не заполняем или ставим 0

3 вопрос -да нужно так как в этом разделе вносятся технические устройства

4 вопрос- указываем все и указываем договор с аварийно спасательным формированием (так как для IV класса опасности он тоже заключается)

5 вопрос -да

13 мар. 2023 г.· #3
  1. Заполняйте отчет с того периода, как Вам зарегистрировали ОПО. За 2 месяца наверняка же были у вас замечания.
  2. Точно нет сооружений? А эстакады трубопроводов? Фундаменты под опорами трубопроводов?
  3. Заполняем.
  4. Прикладывайте файл с инструкцией по действиям в аварийных ситуациях (при авариях с ОРПД данные сценарии могут прописываться в производственных инструкциях).
  5. Мы всегда в этом разделе указывали то количество персонала, которое прошло противоаварийные тренировки (по итогам года). Никакие файлы не прикладывали.
Ваш ответ