← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#ответственность

Назначение ответственного за элетрохозяйство?

МА
Опубликовано 7 дек. 2022 г.

Коллеги,здравствуйте.Если нет главного энергетика,инженера,то ответственным за электрохозяйство может быть только директор?Нельзя назначить ответственным за электрохозяйство заместителя директора или начальника отдела?

Ответы (2)

Olka
OlkaЭксперт
7 дек. 2022 г.· #2

ПТЭЭП п.1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.

При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

Главное, чтобы руководитель соответствовал требованиям к квалификации

ВА
7 дек. 2022 г.· #3

новые ПТЭЭП пункт 8. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.

В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица.

прописываете в ваших НТД, что зам.директора это АТП (если у него есть соответствующее образование) и направляете в зависимости от образования или сразу в РТН или сначала в УЦ а потом в РТН пока не получит 4-ю группу. после этого приказ о назначении зам.директора ответственным за электрохозяйство