← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#работы повышенной опасности

Работа краном рядом с кабельной эстакадой?

AlexanderRaikov
Опубликовано 13 сент. 2022 г.

Добрый вечер. Подскажите, какими правилами регламентирована работа автокрана рядом с кабельной эстакадой ?

В 461 приказе РТН, как и в 903н Минтруда прописана охранная зона и все вытекающие касательно ВЛ. А вот в 753 н Минтруда- как раз описана просто линия электропередач. Согласно ГОСТ 24291-90-кабель, уложенный на кабельные конструкции- кабельная линия электропередач.

Как вы думаете, можно ли использовать приказ 753н при погрузочно-разгрузочных работах, производимых рядом с кабельной эстакадой, исходя из вышесказанного?

Напряжение кабеля на эстакаде 10кВ.

Ответы (1)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
14 сент. 2022 г.· #2

у меня не кран, а буровая. В таких случаях я не отделяю один приказ от другого, они о разном и 903н игнорировать нельзя, считаю. Всегда на такие работы составляем ПОР или ППР, согласовываем с собственником этого объекта и работаем по наряду.

903н п.47.15 про ваши работы

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.