Суть вопроса.
Как часто необходимо производить проверку стационарных и переносных газоанализаторов в сетях газораспределения и газопотребления?
данные нормы отражены только в правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, однако применимы ли они для сетей газораспределения и газопотребления, ведь в правилах безопасности сетей газопотребления и газораспределения их нет.
Ответы (1)
Добрый день!
Эксплуатируем только резервуарные установки СУГ. Поэтом в этом вопросе могу только мое мнение высказать. В Правилах безопасности сетей газораспределения и газопотребления речь идет о независимом контроле стационарных газоанализаторов переносными на ежесменной основе. Причем получается контроль воздуха переносным всегда осуществляется независимо от наличия в помещении стационарных газоанализаторов. Когда отбирают пробу очень желательно чтобы не было сквозняков и вентиляция работала не на всю мощность, да бы не искажались эти независимые контроли.
Далее можно обратиться к руководствам по эксплуатации газанализаторов, там должно быть что-то о проверки чувствительности сенсоров контрольными газовыми смесями (периодичность и газовые смеси с табличными значениями)
Итого получается, чтобы полностью соответствовать 2м ФНиП:
- ежесменный контроль переносным
- 1 раз в 3 месяца - контрольной смесью
- 1 раз в год отправить на поверку (на это время иметь запасной)