Хранение аккумуляторов, батареек на складе?

Опубликовано 29 июн. 2022 г.

Подскажите, возможно кто-то сталкивался с этим на своих производствах.

Как организовано хранение батареек, аккумуляторов (литиевые, свинцовые) на складе с точки зрения ПБ.

Предприятие производитель микроэлектроники.

Нужно ли помещение оснащать автоматическими установками пожаротушения (водное) или наоборот ставить в помещение без установок пожаротушения и докупать огнетушители для пожаров класса D?

Спасибо

Ответы (2)

29 июн. 2022 г.· #2

Добрый день! Может помочь вам Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". Ну и соответственно нужно знать какая категория помещения и процессы - хранятся ли только аккумуляторы, не производиться ли там зарядка и т.д.

29 июн. 2022 г.· #3

Для своего случая я вот эти пункты выделила

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2021 года N 14649.

Категории В2 и В3 по пожарной опасности (кроме помещений, указанных в пунктах 10-18 настоящего документа, и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении:

9.2. в надземных этажах

при площади помещения 1000 кв. метров и более

То есть если условие соблюдается то необходимы системы автоматического пожаротушения.

Есть еще и следующие примечания

  1. Для определения необходимости оборудования помещений категории В3 по пожарной опасности автоматическими установками пожаротушения или системой пожарной сигнализации нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20 процентов.
  2. В случае превышения в пределах 5 процентов значения нормативного показателя площади, приведенного в приложениях N 1 и 3 к настоящему документу, допускается защита здания (помещения) системой пожарной сигнализации без использования автоматических установок пожаротушения.
  3. Под площадью помещений, предусмотренных приложением N 3 к настоящему документу, понимается площадь части зданий или сооружений, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее EI 45 для перегородок и не менее REI 45 для стен и перекрытий. В случае, если помещения не выделяются ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под площадью этих помещений понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.

    У нас из общей площади в 2000 м3 можно выделить как бы отдельные помещения( но проблема в том что , по сути их конечно можно определить в разные цеха, в техническом паспорте они идут как обособленные цеха.

    Но, вот по мне как- дак между ними нет ни дверей ни перегородок.

    плюс ко всему это не моя ответственность

    Вобщем почитайте это постановление и все поймете