Нужно ли регистрировать лифт в Ростехнадзоре?

EZ
Опубликовано 19 мая 2022 г.

Добрый день.

Подскажите, нужно ли сейчас регистрировать лифт в Ростехнадзоре (как ОПО знаю что не нужно). Если да, какой комплект документов необходимо подать и на что необходимо обучить сотрудников?

Спасибо!

Ответы (1)

Светлана Подберезина
22 мая 2022 г.· #2

В настоящее время объекты, на которых используются лифты, не относятся к категории опасных производственных объектов (п.3 приложения 1, ч.1 ст.2 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"), и, следовательно, регистрации в качестве опасного производственного объекта в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" не подлежат.

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах утверждены постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743.

Лифты вводятся в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

После монтажа в связи с заменой или модернизации лифты вводятся в эксплуатацию в соответствии с п.6-8 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

В соответствии с п.10 Правил учет введенных в эксплуатацию лифтов осуществляется Ростехнадзором. Основаниями для включения сведений об объекте в указанный реестр являются:

  • для объекта, монтаж которого осуществлен в связи с заменой, или установкой во введенном в эксплуатацию здании или сооружении, а также объекта, прошедшего модернизацию, - акт ввода объекта в эксплуатацию;

  • для объекта, введенного в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, - уведомление о вводе объекта в эксплуатацию. Указанное уведомление направляется владельцем объекта в уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Порядок ведения реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к организации безопасного использования и содержания которых осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержден приказом Ростехнадзора от 12.10.2017 N 426.

Требования к организации безопасного использования и содержания лифтов установлены в Правилах организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. Требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов установлены в Техническом регламенте Таможенного союза от 18.10.2011 N ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".