В организации на территории поставили резервуар с топливом (40 тонн) для заправки автомобилей, какие требования к территории вокруг резервуара и обеспечению средствами первичного пожаротушения? и документации? Насколько понимаю, нужно заключать договор с аварийно-спасательной службой и готовить план ЛАРН ?.
Ответы (3)
Ну вообще всё должно быть уже предусмотрено проектной документацией. Если нет своих газоспасателей, а именно они занимаются ЛАРН, заключите Договор с близлежащими и будет вам счастье.
Это самострой. Ответственность соотвествующая.
Хотите элементарные требования выполнять:
ППРв РФ
СП 156
мероприятия по ЛАРН
Основные требования прописываются в СП 156.13130.2014 и ГОСТ Р 58404-2019. Рекомендую ознакомиться, будут ответы на все ваши вопросы