Меня пугает наш ответственный за электрохозяйство)) в смысле, я не пойму, чего он творит. Он хочет своей комиссией продлить мне 4ю группу , т.е. провести проверку (я сдавала раньше в РТН), но сейчас у меня нет в обязанностях контроля ЭУ (п. 1.4.28 ПТЭЭП), в комиссии я не состою, и нужна ли мне эта группа? А наш ответственный продлевает мне группу, чтобы я могла проводить инструктаж на 1 группу другим работникам (согласно правилам по ОТ). Может ли действительно комиссия организации проводить проверку знаний у СОТа на 4 группу?
Проблема еще в том, что в 2021 году у нас 5 чел. были аттестованы в РТН, после чего в РТН сказал, что больше не будет проверять знания у работников нашей организации, т.к. мы уже имеем право создать свою комиссии, а у них и так очередь на полгода вперед...
Ответы (2)
Специалист по охране труда, допущенный к инспектированию ЭУ проходит проверку знаний только в Ростехнадзоре. Пусть ваш ОЭХ прочитает правила
В ПТЭЭП 1.4.31 говорится о том, что "Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора"
В ПТЭЭП 1.4.28. говорится о том, что Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора
Если СОТ член комиссии по проверке знаний, он раз в три года подтверждает свою 2-ю группу или в территориальной комиссии или в своей с соблюдением требований ПТЭЭП 1.4.3