← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#тесты по электробезопасности

Работы по наряду допуску и без?

Наталья Денисова
Опубликовано 20 мар. 2022 г.

какие работы на тр. подстанции 6 кв могут производить простые электрики организации, на территории которой находяться эти подстанции

Ответы (1)

ВА
23 мар. 2022 г.· #2

в соответствии с ПОТ при эксплуатации электроустановок п.п. 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16 выполняются следующие виды работ по наряду-допуску:

вывод в ремонт одной из секций с присоединениями В РУ напряжением 3 - 110 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций.

прокладка и перекладка силовых и контрольных кабелей, испытания электрооборудования, проверка устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи;

ремонт коммутационных аппаратов одного присоединения

ремонт отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане;

ремонт кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане.

протирка изоляторов;

подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла;

переключение ответвлений обмоток трансформаторов;

проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов;

испытание повышенным напряжением от постороннего источника;

проверка изоляторов измерительной штангой;

работа на участках ВЛ, расположенных на территории РУ.

работа на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ, крышах комплектных распределительных устройств наружной установки (далее - КРУН)

работа на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ

в соответствии с ПОТ при эксплуатации электроустановок п.п. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, выполняются следующие виды работ по распоряжениюнаряду-допуску:

7.12. В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению допускается проводить:

благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

другие работы, предусмотренные Правилами.

7.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, имеет право выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ имеет право выполнять один работник, имеющий группу III.

7.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на проводящих частях (частях электроустановки, на которых не исключено появление напряжения в аварийных режимах работы, например: корпус электрической машины), не требующих снятия напряжения, в том числе:

с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего;

без разборки конструктивных частей опоры;

с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м;

по расчистке трассы ВЛ, когда исключено падение на провода вырубаемых деревьев, сучьев, также исключено приближение на недопустимое расстояние к проводам работников, осуществляющих обрубку веток и сучьев, и применяемых ими приспособлений и механизмов.

7.15. Одному работнику, имеющему группу II, разрешается выполнять по распоряжению следующие работы:

осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор;

восстановление постоянных обозначений на опоре;

замер габаритов угломерными приборами;

противопожарную очистку площадок вокруг опор;

окраску бандажей на опорах.